På min arbeidsplass har vi en elektrisk dampkjele, 690VAC, som varmer opp vann ved hjelp av 60 trefasete varmelementer, hvert element er på 50kW.
Hvert element består av tre, separate, "varmestaver", som er koblet i stjerne. Vi har hatt store problemer med disse elementene, og vi har lagt mye tid, og ressurser, inn på å feilsøke, undersøke, og prøve å finne ut hvorfor vi har så store problemer. Blant annet har vi målt hver individuelle "varmestav" i de nyeste elementene vi har fått tilsendt. Alle de nye elementene hadde 9,5ohm i sine individuelle varmestaver.
Når jeg bruker effektformelen for trefasete varmeelementer:
P=U*I*1,73 (kvadratroten av 3), og gjør den om med tanke på motstand får jeg denne formelen:
P=(U opphøyd i 2/R)*1,73
Siden elementet er koblet i stjerne bruker jeg fasespenningen:
Uf=Uh/1,73=690/1,73=398,8, eller tilnærmet 400V
Effekten på varmelementet blir da:
P=(400 opphøyd i 2/9,5)*1,73=29,14kW, altså langt under 50kW!
Er det jeg, som tenker feil, og, i så fall, hvor tenker jeg feil?