FEL Vedlegg I: TN-S som nødstrøm

Spurt 20:48 - 3.6.2025 av Helselektriker|Siste svar 6:21 - 4.6.2025 av Hans Olav Arnesen

Helselektriker

Hei!


Jeg jobber på et sykehus og har blitt obs på at våre UPSer leverer TN-S til alle vårre gruppe 2-fordelinger, med L1 L2 + N inn på ATICS i tavle 1, L1 L3 + N i tavle 2 osv.

Er ikke dette direkte i strid med FEL vedlegg 1, "TN-S: For alle formål opp til og med 230/400 V unntatt i områder for medisinsk bruk eller for nødstrømforsyning." ?


Vi har for øvrig 400/400 UPS på både primær og sekundær linje inn på switchoverenhetene.


Mvh
Helselektriker

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:21 - 4.6.2025
Instructor contact card

Vedlegg I til FEL er å regne som en veiledningstekst, og er ikke juridisk bindende.


Det er kun paragraftekstene i forskriften som er bindende, og veiledningene til paragrafene er altså heller ikke juridisk bindende (men det bør dokumenteres løsninger som er i strid med skal og må i veiledningene, samt løsninger i strid med normativ tekst i NEK 400 - at alternative løsninger ivaretar forskriftens krav).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.