Kan en prosjektleder med bachlor elkraft, og relevant erfaring i mer en 3 år etter endt utdanning. Men uten fagbrev utføre sluttkontroll (kun målinger med eurotester) på et nytt anlegg?
Løst
Skal gjøre en IS-kalkulasjon på en krets der barriere (Stahl 9468/33) hverken har oppgitt L/R info eller motstandsinfo (Ro).
Iht. trainor grunnbok kan man benytte seg av formelen (L/R)=4*Lo / Rs for å få L/R verdi, men dette lar seg ikke gjøre uten Rs verdien som mangler for akkurat denne barrieren. Benytter man seg da av "Output max. load resistance" som er oppgitt til å være 750 ohm at 20 mA eller700 Ω at 21.8 mA ? Eller er det andre metoder? Atex sertifikat: DEKRA12ATEX0173X.
OBS. Er klar over at denne i visse tilfeller ikke trenger å benyttes så lenge Lo og Co er benyttet i kalkulasjon.
Løst
Det er jo slik at ulike batterier kan lades opp med superladere hvor du kan lade bilbatterier opp veldig fort – er det lurt å bruke sånne superladere eller vil det kunne svekke batteriene raskere(kortere levetid på batteripakken)?
Løst
Skal alle som jobber med batterier ha AUS opplæring?
Eks. Er det krav til kompetanse i forhold til bytting av batterier?
Hva het standarden som du nevnte i forbindelse med AUS opplæring?
Løst
Kva verneklede er anbefalt ved arbeid på/ved blysyrebatteribank?
Løst
i FEF
Løst
Hei
Skal installere kurs til varmepumpe fra NEK399 skap. I skapet står eaton bussmann, OSV og en lastbryter. Er eaton bussmann serien godkjent som kv/ov slik at jeg kan installere en 16a kurs uten noe mer bekymringer?
Løst
Har vært å skulle fikse avvik etter tilsyn. Avvik gikk ut på jordete kontakter uten jordforbindelse. Ingen av kursene hadde jord fra sikringsskap.
Er det da lov å bytte til ujordete stikk
Løst
Hei, vi har Autronica røde knapper av typen MEDEC og merket med Exemd (moulded ?)
De ulike kontrollsystem leverandører krever ulik motstand for loop monitorering og aksjon. Nå skal vi bytte motstandsnettverk fra 6,8kohm/820ohm til 10k/1k
Spørsmålet er om disse motstandene må være sertifisert/innestøpt når knappen er koblet i en IS loop ( det er vel å betrakte som Simple apparatus)???
Løst
Jeg skal trekke inntakskabel til et nytt hus med OV 63 A igjennom et rør som dessverre ikke har plass til 25 mm2 kabel (maksimalt er 16 mm2).
Røret er forlagt i grusmasse under huset frem til oppstikk i betongplaten for sikringsskapet. Fra overkant betonggulv til bunn sikringsskap er det ca 1 meter (innervegg), som jeg antar blir for langt til at man kan se bort ifra A2 som dimensjonerende forlegningsmetode, som gjør at 16 mm2 blir for lite for 63 A.
Kan dette løses ved noen av følgende alternativer, evt. andre gode idéer?
Alternativ 1: Hvis man ikke isolerer innerveggen, blir den da ansett som et «hulerom» som nevnt i tabell 52A-2? Om så blir det forlegningsmetode B2, og sammen med korrigering for 25 °C omgivelsestemperatur (som nok er fornuftig når makslast må kunne antas å være vinterstid?) er Iz>63A.
Alternativ 2: Kan PEX-isolert kabel være en løsning? Men lederne kan da i teorien være varmere enn 70 °C når de kommer inn i sikringsskapet, og kan man da hensyn ta det kjøler seg ned igjen til 70 °C før de tilkobles OV-vernet (hvis det i det hele tatt er en nødvendig forutsetning)?
Løst