RENblad 4002 punkt 5.1, ledd 2, angir følgende krav:
«Anlegg og tilhørende måleutstyr skal kunne gjøres spenningsløst uten at dette har innflytelse på forsyningen til andre anlegg/avgreninger.»
I forbindelse med installasjon av et eget solcelleanlegg skal vi etablere en separat AMS‑måler. Nettselskapet krever at denne installeres i henhold til RENblad 4002, men løsningen som oppfyller kravet medfører en betydelig merkostnad.
Kunde og jeg som faglig ansvarlig er enige om at det er akseptabelt at solcelleanlegget blir spenningsløst dersom bygget blir spenningsløst. Dette påvirker ikke elsikkerheten i anlegget, og funksjonaliteten for øvrige installasjoner blir ikke berørt.
Spørsmålet mitt er derfor:
– Er det adgang for installatør å gjøre et dokumentert avvik fra dette punktet i RENblad 4002 når avviket er risikovurdert og omforent med kunde?
– Kan nettselskapet likevel kreve at RENbladet følges fullt ut, siden det er de som leverer AMS‑måleren og setter krav til målepunktet?
Løst