Kontroll av syrevekt

Spurt 13:57 - 6.11.2024 av Ronny B|Siste svar 9:42 - 22.11.2024 av Ole Michael Holth

Ronny B

Vi har mange OPzS batterier for blant annet styrestrøm til kontrollanlegg. Om vi kontrollerer celle/batterispenning jevnlig og kjører kapasitetstest med et gitt intervall, er det allikevel viktig å kontrollere syrevekt? Og hvorfor i så fall?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Batterier og batterisystemer

Lær deg grunnleggende teori om batterier og de ulike batterisystemene, og øk forståelsen om risikoene ved inspeksjon og drift av ulike batterisystemer. Les mer.

Svar (1)

Ole Michael Holth

Forumleder
Postet 9:42 - 22.11.2024
Instructor contact card

Måling av syrevekt gir en nøyaktig indikasjon på batteriets tilstand sammenlignet med bare å måle spenning, som kan påvirkes av overflateladning eller nylig belastning.



Hvis én celle har betydelig lavere syrevekt enn de andre, kan det indikere problemer som sulfatering, en kortsluttet celle, eller tap av kapasitet.


Ved tidlig oppdagelse kan man iverksette tiltak, som balansering eller desulfatering, for å forlenge batteriets levetid.


Syrevektmålinger kan indikere om batteriet trenger lading eller om det er overladet.


Ved å utføre regelmessige syrevektsmålinger sikrer man at batteriene fungerer optimalt, opprettholder påliteligheten, og unngår kostbare utskiftinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.