Hei,
Nytt spørsmål som gjelder hvilket ansvar som ligger på den utførende som oppgraderer/skifter sikringsskap i bolig.
I en bolig som opprinnelig er bygget i 1960 med tilbygg og utvidelser 1974, 84 og 2004. Store deler av det elektriske anlegget er opprinnelig utført av ufaglært.
Sikringsskapet blir skiftet i 2022 av en lokal elektriker, alt nytt + nytt jordspyd, og hvor det er notert at de har "koblet til eksisterende kurser" og laget en kursfortegnelse som en del av papirarbeidet.
Det viser seg at det mangler jord i hele boligen, bad, kjeller, kjøkken osv. Varmekabler er lagt under vegger, det er brukt bevegelig ledning mange steder i anlegget isteden for pr eller pn. Listen med alvorlige avvik er lang.
Når man skifter/oppgraderer sikringsskap i 2022 i en eldre bolig, er det krav om å utføre isolasjonsmåling, kontinuitetsmåling, og evt. dokumentere dette?
Dette oppdager vel hvis det for eksempel mangler jordforbindelse til bad osv.?
Mvh
Mads