Varmepumpe Fast tilkobling

Spurt 9:53 - 18.5.2024 av ES|Siste svar 6:14 - 26.7.2025 av Frederick Berthelsen

ES

Skal ny varmepumpe kobles opp som fast innstallasjon( med Koblingsboks + eventuelt sikkerhetsbryter ) og ikke med støpsel ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Olav Fossdal

Postet 18:26 - 19.5.2024

Nei, det er ikke krav til fast tilkobling av varmepumper...


Men det er absolutt fornuftig å koble til fast, gjerne med en sikkerhetsbryter. Da får du et anlegg som er lite brannfarlig og enkelt å betjene på en sikker måte ved service🙂

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:06 - 21.5.2024
Instructor contact card

Olav har rett i at det ikke er krav til fast tilkobling via sikkerhetsbryter for mekanisk vedlikehold, ref. eksempler i avsnitt 537.3.2.2 i NEK 400:2022.

Personlig ser jeg få betenkeligheter ved å benytte støpsel til utkobling, og forutsetter at en den som utfører vedlikehold på en varmepumpe har nødvendig kunnskap til at varmepumpa slås av før støpselet tas ut.


Det finnes også annet regelverk som regulerer dette (Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1, samt Forskrift om utførelse av arbeid). Disse er imidlertid ikke til hinder for ovennevnte løsning (stikk og støpsel), og i alle fall ikke for mindre varmepumper tilkoblet i boliger (typisk < 2000 W tilkoblet 16 A stikk).

Frederick Berthelsen

Postet 6:14 - 26.7.2025

Jeg ringte Mitsubishi og spurte om det var korrekt at pumpen deres trakk det som sto på merkeskiltet, da jeg reagerte på at det kun sto 0,9 kW som input og de likevel hadde gitt kunden beskjed om at det trengtes en 16A kurs.




Svaret jeg fikk var at 0,9 kW var under "optimale forhold" (noe sånt som 10 grader ute og 20 grader inne) og at på vinteren ville den trekke "mye mer" enn det som sto på merkeskiltet. I verste fall ville den visstnok trekke opp mot 3 kW hvis det ble beinkaldt ute og man vil ha det godt og varmt inne, derav valget av kurs.




Med tanke på at merkeskilt er såpass unøyaktig og de står og går praktisk talt 24/7, så kan jeg ikke forstå at det er forsvarlig å bruke stikk og plugg på varmepumpe.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.