| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1566 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9635 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 903 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 833 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei.
Jeg har nettopp fått fagbrev som elektriker i voksen alder (31 år). I tillegg har jeg begynt på deltid teknisk fagskole elkraft (ferdig med 1 semester). Jobbet i vanlig service som lærling.
Jeg er gira på å satse videre innen oiljesektoren, og har inntrykket av at det er gjennom onshore turnus man begynner.
Av kurs har jeg egentlig bare FSE. Tok fallsikring og varme arbeider helt i starten av lærlingtida (2,5 år sida) så er usikker på om de fremdeles gjelder.
Kjenner ingen som jobber onshore eller innen oljen, så ønsker å få mest mulig tips for hva som er lurt å gjøre.
Setter pris på info om hvilken vei som er gunstig å ta, og om det er noen kurs som er et must å ha.
Ny
Hei.
Sliter litt med regelverk rundt skapbygging.
Fått forespørsel om å bygge ett skap som inneholder 230/24V PS. Dette forsyner en PC, monitor og en måleforsterker. Totalt maks120W.
Dette tenkes levert med kabel med støpsel og plugges inn i eksisterende stikk.
Hvilke forskrifter gjelder her? Hva er kravet til dokumentasjon?
Løst
Jeg opplever at to krav motsier hverandre og lurer på hvilket krav som har rang foran det andre.
I NORSOK oppgis det via referanse til IEC at dør i luftsluse som beskytter "pressurized room" skal åpne inn mot sikker sone, samtidig som det står en "note" hvor de gjør oppmerksom på at krav til rømningsvei ofte krever at dør åpner utover. Og det er riktig, NORSOK sier at dør skal åpne mot rømningsvei.
Så det er to krav som motsier hverandre, krav om dør lukkes inn for trykksatt rom, og krav om at dør lukkes ut på grunn av rømning. Jeg tolker det slik at kravet til enkel rømning har rang foran krav om trykksatt rom på grunn av noten.
Har et av kravene rang, eller er det valgfritt i dette tilfellet?
Løst
En leverandør har et produkt som er sertifisert av NEMKO, med klasse Ex d e ia [ia] mb px/IIB/T3. Produktet har ATEX-sertifikat som et sammenstilt produkt utstedt av NEMKO.
Produsenten støtter ikke lenger produktet siden de ikke har reservedeler til komponentene som inngår i produktet.
I hvilken grad har man mulighet til å bytte ut originale deler med "lignende" deler før produktet mister sitt sertifikat? Kan kunde gjøre en vurdering om at komponent er tilsvarende, eller er det kun produsent som kan gjøre denne vurderingen?
Jeg tror jo jeg vet svaret, men jeg vet ikke helt hvor jeg kan lese meg opp på dette. Er en ny problemstilling som har dukket opp.
Løst
Info: Industrianlegg, produksjonsanlegg. Jobber på eksisterende anlegg og kurser.
Ved en utvidelse av eksisterende kurs har man lært og står blant annet i elit sin brukermanual for testing at ved måling i et IT nett skal det brukes faktor på 0,38 mot målt resultat.
Kan noen forklare hvorfor det blir en faktor på 0,38 og ikke 0,76 som det er med? i TN så er det likt med og uten?
Skjønner jo at det har med at sikringen skal koble ut momentant å gjøre, men hva er årsaken til at det er forskjellig? Er det på grunn av at du kan ha en stående jordfeil i et IT nett og ved jordfeil nr2 på en tenkt identisk kurs vil du få omtrent halve kortslutningsstrømmen?
kan noen utdype og forklare?
Tabell 5.6d i montørhåndboka er dette for kurser med eller uten jordfeilbryter forankoblet?
Takk for svar :)
Løst
RENblad 4002 punkt 5.1, ledd 2, angir følgende krav:
«Anlegg og tilhørende måleutstyr skal kunne gjøres spenningsløst uten at dette har innflytelse på forsyningen til andre anlegg/avgreninger.»
I forbindelse med installasjon av et eget solcelleanlegg skal vi etablere en separat AMS‑måler. Nettselskapet krever at denne installeres i henhold til RENblad 4002, men løsningen som oppfyller kravet medfører en betydelig merkostnad.
Kunde og jeg som faglig ansvarlig er enige om at det er akseptabelt at solcelleanlegget blir spenningsløst dersom bygget blir spenningsløst. Dette påvirker ikke elsikkerheten i anlegget, og funksjonaliteten for øvrige installasjoner blir ikke berørt.
Spørsmålet mitt er derfor:
– Er det adgang for installatør å gjøre et dokumentert avvik fra dette punktet i RENblad 4002 når avviket er risikovurdert og omforent med kunde?
– Kan nettselskapet likevel kreve at RENbladet følges fullt ut, siden det er de som leverer AMS‑måleren og setter krav til målepunktet?
Løst
Kan man erstatte KV og OV med et kombivern altså KV/OV
Løst
Kan mann plassere kv i et sikringsskap før OV?
Løst
Jeg vet at Ikmin≥I5 er et krav, men jeg vil referere til kravet i fagprøve oppgaven min.
Hvor i NEK400:2022 står faktisk dette kravet? Finner bare noen som sier at det skal stå i 434.5.1. Det paragrafet finnes ikke i NEK.
Løst
Hei,
Kreves det godkjent installatørprøve for planlegging og prosjektering av elektriske anlegg? Er det nok å oppfylle FEK § 7 første ledd?
Løst