Tema | Tråder | |
Ex | Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1492 |
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder | Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9196 |
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart | Havindustritilsynet og IEC 61892 | 877 |
Varme arbeider | Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 36 |
Automasjon | Prosess, styring og regulering | 808 |
Elektrisk støy | Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 214 |
Questions in english | Ask questions and get answers in English | 15 |
Hei,
Vi har en lyskaster som har tatt kveld merket med
Ex II 2 G EEx de IIB T3
Kan jeg erstatte den med en LED lyskaster merket med:
II 2 G Ex eb mb IIC T5#T6 Gb
Jeg vil tro dette skal gå siden temperaturklassen er høyere, og at gassgruppen er høyere.
Vi har ikke mye EX utstyr ombord, så tenkte jeg skulle dobbelt sjekke her.
Hei!
Vi har ett stort kabinett som er tilknyttet tennkildeutkobling. Ved deteksjon av gass i enkelte definerte områder samtidig som man har tap av overtrykk i rommet som kabinettet står så har man fått tennkildeutkobling av hele kabinettet.
Utfordringen per nå er at vi har fått en kabel som går inn i bunn av kabinettet via en MCT, så igjennom to EXE Rekkeklemmer før en ny kabel går ut av kabinett knn igjennom en MCTen igjen. I forbindelse med test av Tennkildeutkobling så har man funnet at denne 24V DC loopen ikke taes av tennkildeutkoblingen da tennkildeutkoblingen står i en egen EXE boks senere i loopen.
Kabinettet har en IP-grad på over IP44, rekkeklemmene er i EXE-utførrelse og har fysisk separasjon fra andre rekkeklemmer i kabinettet(alle de andre klemmene i kabinettet har tennkildeutkobling). Kabinettet står i ett tørt Instrument/koblingsrom.
Er man innenfor eller utenfor regelverket med en slik løsning?
Hei,
Vi har en Ex d kapsling som er sertifisert tilbake på 80-tallet og kapslingen inneholder flere Endress+Hauser FTL 320. Disse er nå utgått hos Endress+Hauser og erstatningen som de tilbyr er Endress+Hauser FTL325P dette er en erstatning med tilnærmet lik volum og avgitt effekt.
Som beskrevet i standarene så er det kun tilltatt med et 1 til 1 bytte for komponenter inne i en slik Ex d kapsling og da har jeg alltid tenkt at det da er en forventning at modell nr på erstatningskomponenten er identisk til den komponenten som erstattes.
Så spørsmålet mitt er hvilket handlingsrom har man når komponentene i en kapsling er utgått og produsent av komponenten har en erstatning tilgjengelig med et oppdatert modell nr?
Krever dette en full resertifisering eller kan vi som anleggseier dokumentere at et slik bytte ikke påvirker kapslingen sine egenskaper også i tråd med standarene?
Er det å legge inn knivkontakter på EX-I/egnesikkert utstyr å regne som varmt arbeid klasse B:
"Hot work class B in classified areas is classified as:
Work with equipment that constitutes a potential ignition source and that in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source which may ignite an explosive atmosphere, i.e. equipment that does not have a sufficient surface temperature and/or does not give off sparks, an open flame or electric arc, or in any other way release sufficient energy to ignite an explosive atmosphere or flammable liquid during normal use, but which when used incorrectly or in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source."
Hei! Jeg har nå startet på vg1 TIF og lurer på om det finnes en vei får å bli automatikkmekaniker gjennom denne linjen VG 1 Teknologi og Industrifag
eventuelt tips til en utdanning som gir lik kompetanse
Takk på forhånd for svar!
Hei!
Må en faglærer innen elektroniske systemer og nettverk på en videregående skole for elever som skal bli bl.a. elektrikere ha FSE kurs?
Hei,
En nettstasjon, i bygg, har tre trafoer. To er TN og én er IT.
Kan jord her sammenkobles, eller bør den være adskilt?
Trafoene står i samme rom.
Hvordan bør det eventuelt utføres?
Hei!
Jeg skal legge en tilførsel fra eksisterende sikringsskap til en nybygget garasje. Sikringsskapet har per i dag 1x20A og 5x16A jordfeilautomater. OV på 32A. IT-nett, 3 faset
Planen er å legge en TFXP i rør i bakken inn til garasje fra sikringsskapet, hvor jeg setter opp en ny underfordeling. Her tenker jeg en 20A jf.automat til elbillader, samt 2x15A jf.automater til diverse. Da må jeg også sette opp et overspenningsvern i sikringsskapet inne i hytta.
Jeg lurer på om jeg kan gå direkte fra samleskinne i sikringsskapet inne i hytta, til samleskinne i fordeling i hytta. Eller må jeg forankoble en 25A jordfeilautomat foran «stikkabel» til garasje i sikringsskapet i hytta.
Hva er anbefalt å gjøre? Eventuelt andre tips jeg må ha med i regnestykke?
Hei!
Bygg ferdigstillt i 1999, antar at de har brukt FEB91 som ref.
Det er brukt PN i Aluminiumskanaler rundt i hele bygget. Fåtall av disse er jordet.
TN-C-S system.
For det første, er INKA godkjent med PN løst i kanal og for det andre skulle ikke disse kanalene vært utjevnet/jordet (Utsatt ledende del)
Har et spørsmål angående jording av kabelbruer/stigere i en kontainer. Kontaineren huser et dieselaggregat (400v) samt litt annet utstyr. Hele kontaineren er CE godkjent som maskin. Det er nå satt spørsmål rundt det med jording av kabelbruer i kontaineren. Alle brudeler henger sammen i vinkler eller hengsler og noen brudeler er jordet men ikke alle. Er dette et krav og hvor kan det eventuelt hjemles?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.