| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9559 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 900 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 830 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei!
Jeg driver med feilsøking og testing av enheter som jeg selv utvikler, og jeg prøver å perfeksjonere dem. Nå vil jeg oppgradere mitt gamle analoge oscilloskop til et digitalt, med høyere båndbredde. Jeg vurderer Rigol 1202Z-E (200 MHz, 1 GSa/s), men jeg er fortsatt usikker på om jeg bør kjøpe det.
Min hovedoppgave er å sjekke signalintegritet og støy i strømforsyningskretser. For mitt bruk – bør jeg prioritere båndbredde eller snarere samplingsfrekvens?
Løst
Hei.
Jeg er automatikker, og jobber en del med legging av instrument rørlegging (tubing. Jeg mener at dette er noe som ligger inn under faget til automatikkere slik som det er nå, i motsetning til tidligere når instrumentrørlegging var et eget fag. Men i den forbindelse så møtte jeg her om dagen en mekanikker som hadde tatt et kurs på legging av tubing, og kunne med det legge i vei med rørlegging rundt meg... Så er spørsmålet: Hva kreves egentlig av kompetanse for instrument rørlegging? dette er jo utstyr som går direkte på instrumentet, og kan ha høye trykk. Mener det er noen uklarheter her. hvor kan jeg finne forskrifter for om denne rørleggern kan komme å ""ta over"" jobben min??
HJELP??!!!
Løst
Jeg er utdannet elektriker (har hatt fagbrev i 40 år) samt automasjons teknikker og har jobbet en del med store elektriske tavler, jeg jobber nå som elektrolærer. I forbindelse med utskifting av ledninger, stikkontakter samt brytere og vern i mitt eget hus (huset er over 50 år), så kommer det å kreves en samsvarserklæring pga all denne oppdatering av det elektriske anlegget.
Kan jeg sende inn samsvarserklæring eller må det være en installatør?
Løst
Hei. Hvis jeg legger opp en ny kurs eller to i en bolig med nye jordfeilautomater i sikringsskapet, iht. NEK400:2022. Dette er et eldre anlegg med skrusikringer. Da kan jeg vel etter Elsikkerhet 78 montere ASD avdekking ved å krysse av på mindre utvidelse. Hvordan formulerer man seg på dette i dokumentasjonen. Kan man skrive f.eks. at kurs-opplegget er gjort iht. NEK 400.2022 og avdekking nye kurser i sikringsskap iht. FEB 88?
Løst
Hei, jeg skal snart ha fagprøve og prøver å finne fram til forskjellige krav i NEK 400 som kan være sjekke å referere til under veis i fagprøven.
Men jeg sliter med å finne noe å kunne referere momentan utkobling skal være mindre enn minste kortslutningsstrømmen i kretsen. (I5<=IK2Pmin)
Søkt rundt på nettet og det står at det skal ligge i NEK 400 533.3.1.1, men her står det om termisk påkjenning og krav for maksimal temeratur på ledere og kabel, osv.
Setter stor pris på hjelp:)
Løst
Må man bruke type f i bolig på oppvaskmaskin osv eller holder det med type a jordfeilautomat på alle kursene i en bolig. Er type f en anbefaling eller krav? Sliter med å finne det.
Løst
Jeg har ett anlegg, TN-S 400V, hvor det er montert overspenningsvern T1, fra Efa i hovedtavle med Uc 300V. I automatfeltet ca 1,2meter fra hovedvernet er det montert ett T2/T3 vern fra Eaton, med Uc 280V, for å beskytte en brannsentral.
Er dette ok, hvilket vern vil ta seg av en evt overspenning? Min første tanke er at sekundærvernet burde ha en høyere tennspenning enn primærvernet?
Løst
Hei
Risikovurdering av automatisk utkobling av hovedkurser
Kravene i 411.6.4 skal også benyttes for allment distrubisjonsnett? eller gjelder disse kun ved "egen trafo" adskilt fra allment distrubisjonsnett?
Løst
Hei,
Er det definert noen plass grensesnittet på tavle, hvor liten kan en tavle være?
Løst
Hei
Jeg lurer på hva som er krav til utarbeidet dokumentasjon for utførende elektriker ved arbeid iht. NEK400 ved nyoppføring av boligblokk og den dokumentasjonen som leveres i til den enkelte boenhet.
I prosjektene "vi bygger" så ser vi at vi ofte mottar følgende dokumentasjon:
Skjemaene som benyttes er standard dokumenter fra Nelfo. (Se vedlegg)
Er dette å anse som "godt nok".
Vi har opplevd at ved tilsyn fra det lokale e-verk som akseptere ikke de samsvarerklæringer for hele huset.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.