Hei,
TT 230 Nett.
Gammelt hus hvor en tidligere har brukt alle farger tilgjengelig i regnbuen som diverse faseledere.
Nytt sikringsskap installert i 2022. Svart, Brun, Grå faseledere inn.
Ingen nøytral.
Til tross for dette er det brukt blå som faseleder ut til hver enkelt kurs i huset. Ettersom det ikke finnes nøytral, vil det ikke være lurt å holde seg til de respektive fasene slik at man unngår å bruke blå?
Er ikke helt sikke på hvor i forumet dette spm. best plasseres, så tilgi meg dersom dette blir feil.
Mvh
Mads
LøstGodkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.


Så lenge det ikke brukes nøytralleder i installasjonen kan du bruke BLÅ som faseleder.

Bra svar
Så lenge det ikke brukes nøytralleder i installasjonen kan du bruke BLÅ som faseleder.
Hei,
Takk for rask tilbakemelding.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn