2 stk kabler i en 10 kvadrat dobbel nite

Spurt 6:28 - 28.5.2019 av Rasmus Dalhaug|Siste svar 18:37 - 28.5.2019 av Rune Øverland

Rasmus Dalhaug

Hei.

Jeg lurer på om det er tillatt å ha en 2,5mmHFD og en 16mm ledning i en dobbelnite 10mm?

Og om dere har en tabell til dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 18:37 - 28.5.2019

Hei Rasmus,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Lover og forskrifter om elektriske anlegg

Det offentlige lager lover og forskrifter for å sikre at elektriske anlegg ikke utgjør helsefare for mennesker og husdyr, eller trussel mot økonomiske verdier.

Man finner sjelden eller aldri tekniske krav, blant annet om krav ved bruk av tvilling-nite.

2. Tvilling-nite

Her er et eksempel på en tvilling-nite:

I dette tilfellet oppgir produsenten i sitt datablad at:

"Denne isolerte endehylsen er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt. "

I et slikt tilfelle vil jeg si at det er frarådlig å bruke 2,5 mm² sammen med 16 mm².

3. Terminering av Ex 'e'-ledere

Terminering av elektriske ledere for elektriske kretser i eksplosjonsfarlige områder har et punkt 15.3 i standarden NEK 400A:2016:

"Med mindre fabrikantens dokumentasjon tillater det, skal ikke to ledere med forskjellig tverrsnitt være koblet til samme terminal uten at de først er påført en felles presshylse, eller annen metode angitt av fabrikanten."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.