Hei.
Jeg lurer på om det er tillatt å ha en 2,5mmHFD og en 16mm ledning i en dobbelnite 10mm?
Og om dere har en tabell til dette?
Hei Rasmus,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1. Lover og forskrifter om elektriske anlegg
Det offentlige lager lover og forskrifter for å sikre at elektriske anlegg ikke utgjør helsefare for mennesker og husdyr, eller trussel mot økonomiske verdier.
Man finner sjelden eller aldri tekniske krav, blant annet om krav ved bruk av tvilling-nite.
2. Tvilling-nite
Her er et eksempel på en tvilling-nite:
I dette tilfellet oppgir produsenten i sitt datablad at:
"Denne isolerte endehylsen er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt. "
I et slikt tilfelle vil jeg si at det er frarådlig å bruke 2,5 mm² sammen med 16 mm².
3. Terminering av Ex 'e'-ledere
Terminering av elektriske ledere for elektriske kretser i eksplosjonsfarlige områder har et punkt 15.3 i standarden NEK 400A:2016:
"Med mindre fabrikantens dokumentasjon tillater det, skal ikke to ledere med forskjellig tverrsnitt være koblet til samme terminal uten at de først er påført en felles presshylse, eller annen metode angitt av fabrikanten."