Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

3fas motor med 1fas tilførsel

3fas motor med 1fas tilførsel

Joar
Joar

Har en 3fas kvernpumpe som har 1fas tilførsel. Det er en startkondensator på 50 ųF med en 56 kohm motstand og driftskondensator på 25 ųF. Når eg måler L1-L2, L1-L3 og L2-L3 så får eg hhv 230V, 230V og 330V. Ved måling Jord-L1, Jord-L2 og Jord-L3 så får eg 130V, 130V og 330V. Er det kondensatorer som lurer måleapparatet, eller har eg feil i styrreboksen? Boksen består av 2 nevnte kondensatorer , en motstand før et startrelé og rekkeklemmer.  Sikring slår ikkje ut og anlegget virker som det går normalt.  Noen så har en forklaring på om dette er rett, og evt hvorfor det blir sånn ?

På forhånd takk for svar

Re: 3fas motor med 1fas tilførsel

Re: 3fas motor med 1fas tilførsel
Rune Øverland
Forumleder

Hei Joar,

Tusen takk for spørsmålene, og din interesse og omtanke for elektriske motorer!

Jeg er usikker på hvorledes konfigureringen er av motoren din; stjerne, trekant ... og så videre. For en tid tilbake skrev jeg litt om drift av trefasemotorer i et enfasenett:

https://www.trainor.no/cms/Forum/...lsoeking-3-fas-motor-med-kondensator

For eksempel om du har en 3-fase 440 VAC-motor som nå driftes i et 230 VAC-nett, eller om du har en 3-fase 230 VAC-motor som nå driftes i et 230 VAC-nett.

 

1. Normaltilfelle med 3fasemotor i 1fasenett

La meg først prøve meg på et lite eksempel.

Grunnprinsippet ved bruk av 3fase-motor i ett 1-fasenett er å seriekoble to av motorviklingene i serie (se min figur: vikling L3-L2 og vikling L2-L1), og den tredje (vikling L1-L3) til nettspenningen. Den ene (kombinerte viklingen) og den andre viklingen fungerer da som 'hjelpe'-vikling, og hovedvikling.

Her er en nyttig link:

http://www.gohz.com/3-phase-motor-running-on-single-phase-power-supply

Dette eksemplet er sannsynligvis ulik ditt tilfelle, men la oss se litt på hvilke spenninger som ligger rundt omkring.

3fasemotor i 1fasenett og High_Leg

Det første å legg merke til er at nøytralpunktet er her lagt midt mellom L1 og L2. Det blir da en spenningsdeling mellom punktene L1 og N, og L2 og N. I mitt eksempel blir det 115 VAC. Og, måler jeg mellom L1 og L2 får jeg 230 VAC.

Måler jeg mellom L1 og L3 skal jeg også få 230 VAC. Det samme mellom L2 og L3. 

 

2. 'High Leg'

Måling mellom L3 og N kan på engelsk omtales som 'High Leg'. Det kreves litt utregning for å komme frem til denne spenningen.

Du kan gå hit for å se utregningen (ekstern link):

https://en.wikipedia.org/wiki/High-leg_delta

I vårt tilfelle blir spenningsforskjellen mellom L3 og N:

High Leg

 

3. Ditt tilfelle

Jeg antar at ditt L3-punkt er plassert tilsvarende som jeg har plassert L3 på min eksempeltegning. Hvorfor du måler 330 V mellom L2 og L3, nei det skjønner jeg ikke. Jeg skjønner heller ikke hvorfor du måler 330 V mellom L3 og jord (N).

Det er anlegget går som normalt og sikringen er bra! Så får det heller være min mangelfulle kompetanse på området.

Jeg hadde satt pris på om du kunne sende meg en epost (rune.overland@trainor.no) om noen flere detaljer om det elektriske for motoroppsettet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor