Er det egentlig noe problem å bruke CAT kabel til RS-485 kommunikasjon? Som modbus RTU og BACnet ms/tp.

Prisen på en RS-485 belden kabel kan komme opp i 10x i forhold til Cat.

Finnes det noen gode fordeler / ulemper?

Re: Cat kabel til Rs-485 kommunikasjon, modbus...

Re: Cat kabel til Rs-485 kommunikasjon, modbus...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Automatikeren.

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. 

Med noen begrensninger kan du bruke en Cat-kabel til RS-485 datakommunikasjon. Jeg anbefaler deg å kikke på denne tråden:

https://electronics.stackexchange...ough-for-rs-485-vs-true-rs-485-cable

Det kan være ulike kabelimpedanser, og hvorvidt signalledere er beskyttet med EMC-skjerm eller ikke. Så blir det er spørsmål om å unngå spenningsrefleksjon (må ha riktig endetermingeringsmotstand).