Current source/sink 2.0

Spurt 10:26 - 14.8.2012 av L|Siste svar 9:42 - 15.8.2012 av Forumleder

L

Hei!
Spurte leverandør hva Current source/sink er og fikk svar, men forstod ikke helt svaret. Noen andre som forstår dette og kan forklare det på en enklere måte?

Grunnleggende refererer «current» seg til strømloopen som kobler detektoren mot resten av systemet. Dette er en standard såkalt «4-20 mA» forbindelse som formidler statusen på detektorens målenivå. Betegnelsen er litt misvisende fordi området ned mot 0 mA også er aktivt, men ulike nivåer her representerer feilmeldinger og andre vedlikeholdssignaler. Den aktuelle strømloopen må få strømmen forsynt enten fra den ene eller den andre siden. Det er her «source» og «sink» kommer inn. Den enden som er «source» forsyner støm til loopen mens «sink» enden «lytter» på loopen.

GD10P leveres som regel som «sink» variant, men også i enkelte tilfeller som «source». Dette er derimot noe som bestemmes under produksjonen av detektoren, og er ikke noe som kunden dynamisk kan velge på en spesifikk detektor. Du må altså vite hvordan systemet lokalt er bygget opp, og så velge riktig detektor i hvert tilfelle.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Forumleder

Postet 8:06 - 15.8.2012
Hei,

""Current Source"" og ""Current Sink"" refererer seg til hvilken vei strømmen går.

""Current Source"": Strømmen går ut av instrumentets utgang.

""Current Sink"": Strømmen går inn i instrumentets utgang.


Her er et eksempel (på ""Sink"" og ""Source"")

L

Postet 9:30 - 15.8.2012
Takk for svar.
Slik jeg forstår det så blir dette det samme som passivt/ aktivt instrument?

Forumleder

Postet 9:42 - 15.8.2012
Nei, dette er ikke det samme.

Med ""Aktiv"" menes en komponent inne i instrumentet som trenger en krafttilførsel. Eksempel på aktive komponenter er transistorer, LED-lys, operasjonsforsterkere og IC-komponenter.

Med ""Passiv"" menes at ingen komponenter inne i instrumentet trengs å tilføres kraft. Typiske passive komponenter er motstandere og kondensatorer.

I vårt tilfelle brukes aktive komponenter i både ""Current Source"" og ""Current Sink"" for å fungere.

Ta en kikk på det eksemplet jeg refererte til tidligere i dag:
Med ""Sink"" trengs et eksternt Power. Den internt transitoren styrer strømmen inn i instrumentets utgang.

Figur

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.