Frekvensomformer reaktiv effektFrekvensomformer reaktiv effekt

Frekvensomformer reaktiv effekt

Arvid
Arvid

Hei, har en case med et motoranlegg der motorene har forferdeling dårlig cos phi, typ 0.5-0.6. Merkeeffekten er oppgitt til 25kW og en merkestrøm på rundt 80A. Dette tilsvarer grovt 55kVA.

Hvilken effekt vil jeg se på nettsiden av omformeren?

Re: Frekvensomformer reaktiv effekt

Re: Frekvensomformer reaktiv effekt
Rune Øverland
Forumleder

Hei Arvid,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Det er vanskelig å mene noe bestemt om virkningsgraden til den frekvensomformeren du bruker. Generelt har frekvensomformere høy virkningsgrad; typisk bedre enn 90 prosent. 

Hvis vi antar du din frekvensomformer har en virkningsgrad på 0,95, vil nettsiden i ditt tilfelle trekke (55/0,95) = 58 kVA.

Kanskje du kan ta kontakt med leverandøren av frekvensomformeren for å få informasjon om omformerens reelle virkningsgrad ...?