Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)

Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)

Oddbjørn S.
Oddbjørn S.

Hei

Jeg har en kunde som mistet sin dykkpumpe (1,1kW. 1-fas) fra ett stativ den var festet i og ned i gjødselkjelleren, dette resulterte til att det kom inn litt gjødsel/vann gjennom kabelgjennomføringen.

Har nå tørket pumpen godt, og prøvde å starte den. Automatsikringen løser ut på jordfeil. Om jeg kobler fra jordingen så fungerer pumpen fint (snurrer fint, men ikke testet med last/vann).

Hva kan årsaken til jordfeilen være? Dette er en 1-fas pumpe med motorkondensator på 40uF. Motstanden mellom fasene var ca 2 ohm, er dette normalt?

Har satt pumpen/motoren på tørking på nytt, usikker om dette vil hjelpe. Håper noen av dere har ett godt råd!:)

Re: Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)

Re: Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)
Rune Øverland
Forumleder

Hei Oddbjørn,

Tusen takk for spørsmålet. Jeg tror jordfeilen er forårsaket av inntrengning av fuktighet i motoren.

 

Når man ohmer (DC-messig) motstanden av hovedviklingen i motoren, er det ikke unormalt å avlese verdier i det tallområdet du sier. Du måler kobber-resistansen i spolen, og ikke 50 Hz-impedansen.

I ditt tilfelle er det vel så viktig å måle om du har tilstrekkelig isolasjonsmotstand. Og, denne bør være minimum 1 megaohm. Desto høyere verdi, desto bedre, det vil si mindre lekkasjestrøm gjennom isolasjonsmaterialet. En isolasjonsmotstand bør være høyere enn 25 megaohm for et 230 VAC-anlegg.

Jeg er enig at det å tørke motoren litt til, kanskje kan løse problemet med lekkasjestrømmer og jordfeil.

Re: Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)

Oddbjørn S.
Oddbjørn S.

Hei Rune

Takk for svaret ditt. Jeg åpnet pumpen og tok ut motoren, oppdaget fukt, så jeg tørket den enda
mere (flere dager). Men det var fortsatt jordfeil. Tok ut rotoren av motoren og oppdaget bellegg/partikler mellom
stator og rotor. Rensket motoren, blåste rent. Det luktet litt brent, men satte sammen motoren igjen.

Jordfeilen var da borte, men når jeg prøvde å kjøre motoren så falt sikringen ut (16amp). Så jeg regner med motoren er brent. Hva tror du/dere?

Re: Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)

Re: Jordfeil i 1-fas motor (dykkpumpe)
Rune Øverland
Forumleder

Oddbjørn,

Pumpen skal under normal drift trekke ca 5 A. I startøyeblikket vil den normalt trekke en høyere strøm, men ikke så mye at automatsikringen (16A med en viss karakteristikk (= 'C' ?) skal løse ut på momentant-karakteristikken. For eksempel maksimal tillatt startstrøm; 16 A * 5 = 80 A.

Vern C-karakteristikk

For at motoren, under normal drift og uten feil, skal trekke ca 5 A, blir statorviklingen fabrikkert med en viss impedans på statorviklingene. Generelt har motorer med direktestart en startstrøm på typisk 8 ganger nominell driftsstrøm La meg derfor anta at dykkpumpen trekker ca (5 A * 8) = 40 A i startøyeblikket.

Hva du forteller meg tyder på at stator-impedansen (målt motstand = 2 ohm) er unormal lav. Du sier du lukter brent (selv etter mange dager). Det kan ha vært overslag mellom fasevikling og jord (statorhuset). Det kan dessverre tyde på at det har oppstått en kortslutning i isolasjonsmaterialet i statoren slik at stator-impedansen, for eksempel, er halvert. Dette kan være nok til at automatsikringen løser ut ved start av motoren.

En kortsluttet vikling i statoren i en vekselstrømsmotor er generelt indikert ved en høyere strøm enn normalt.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor