Hei
Var borti et rele med spolespenning 42v 50Hz / 48v 60Hz i en gammel tavle. Har dere et godt svar på hvorfor det blir brukt? Hvorfor kan man ikke bare bruke 24vdc eller 230vac som er standard?
Hei Montør,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1. Energi i kretsen, og berøringsfare
En filosofi kan være:
å holde energitapet lavt i kretsen (minimere spenningsfall i kabelen grunnet dens motstandsverdi),og uten at kretsen representerer noen fare for mennesker eller husdyr.Det første løser vi med å holde lave strømverdier i kretsen. Det andre punktet løser vi med å holde spenningen lav.
Men, for å drive spolen trengs en viss mengde energi (arbeid). Og, desto høyere spenning, desto lavere strøm i kretsen. (P =UI)
48 volt er å betrakte som ufarlige berøringsspenninger for mennesker, samtidig som strømbehovet generelt blir halvparten sammenlignet med 24 volt system.
Øker du spenningen fra 48 til 230 volt (cirka 5 ganger), så synker generelt strømmen til en 1/5-del. Men, 230 volt ansees som litt mer farefullt overfor mennesker sammenlignet med 48 volt.
2. 60 Hz vs 50 Hz
Som det vises på figuren, er reaktansen (vekselstrømsmotstanden) avhengig av frekvensen (f). En spole som mates med 60 Hz har en reaktansverdi som er 20 prosent høyere enn når den blir matet med 50 Hz.
Derfor må man ha litt høyere spenning (U = 48 VAC) på et 60 Hz-system for å få levert samme spoleeffekt (P = U*I) i kretsen sammenliknet som for et 50 Hz-system (U = 42 VAC).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.