Norsk Engelsk Svenska Polsk

Sikring før omformerSikring før omformer

Sikring før omformer

automatikerlærling
automatikerlærling

Hei.

Nærmer seg fagprøve og i den forbindelse dukker det opp mange spørsmål hehe.

I manualen til ABB omformeren min, står det at det skal være enten, gG, aR eller uR fuse.

Hva er det? Det er vel for og beskytte elektronikken i omformeren ved å ha såpass kjappe sikringer?

Er det ikke nok med automatsikring eller motorvernbryter? 

Re: Sikring før omformer

Re: Sikring før omformer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Automatikerlærling,

Tusen takk for spørsmålet, og din nysgjerrighet på automasjonsfaget!

Standarden IEC 60269 definerer ulike sikringskategorier/-klasser for strøm-tid-karakteristikken.

Førstebokstav:

  • 'a' - Når førstebokstaven er 'a', har sikringen kun kortslutningsbeskyttelse. Man må derfor ha tilleggsutstyr for å gi beskyttelse mot (termisk) overbelastning.
  • 'g' - Når førstebokstaven er 'g', kan sikringen brukes for strømmer opp til strømmer som får vernet til å løse ut etter én times overlastdrift.

Andrebokstav:

Denne bokstaven opplyser hvilket type utstyr som skal beskyttes:

Eksempler på slike bokstavkoder er:

  • 'G' - Generell beskyttelse av ledninger og kabler
  • 'M' - beskyttelse av motorer
  • 'R' - beskyttelse av 'Rectifiers', utstyr som inneholder likerettere, som definert i standarden IEC 60269-5.

Standarden DIN 43620 definerer også  ulike sikringskategorier/-klasser for strøm-tid-karakteristikken.

'uR' blir omtalt som høyhastighetssikring. Denne type sikring har til formål å beskytte halvlederkretser (som blant annet dioder i likeretterkretser), og DC-kretser. 'uR'-sikringer har kurver for 'aR' og 'gR'.

Frekvensomformere, som inneholder halvlederelektronikk, trenger en svært rask kortslutningsbeskyttelse av sine elektroniske komponenter. "Trege" sikringer kan holde på en kortslutningsstrøm lenge nok, til at halvlederelektronikken kan ødelegges på grunn av varmeutviklingen fra kortslutningsstrømmen.

Her kan man lese mer om sikringer og frekvensomformere:

https://www.eaton.com/content/dam...speed-fuses/bus-ele-an-10507-hsf.pdf

Lykke til med fagprøven!

Re: Sikring før omformer

Martin Lien
Martin Lien

Takk for utfyllende svar Rune.

Har du eksempel på enten aR, uR eller gG sikringer? Som er ment for tavlemontering 400V?

Re: Sikring før omformer

Re: Sikring før omformer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Martin,

Hva er typebetegnelsen på din ABB-omformer?

Her er et eksempel på "gG"-sikring:
https://new.abb.com/products/1SCA022661R9220/ofaa000gg50-hrc-fuse-link

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.