Start og stopp to steder Start og stopp to steder

Start og stopp to steder

Automatikernewbie
Automatikernewbie

Hei. Sliter litt med denne kanske enkle nøtta.

Har startsignal fra en maskin(NO kontakt) som starter en pumpe. Men skal også kunne starte denne pumpa fra et annet sted, men da med impuls via holdekontakt 13-14. Noen som har noen råd om hvordan dette kan gjøres? 

Re: Start og stopp to steder

Re: Start og stopp to steder
Rune Øverland
Forumleder

Hei Automatikernewbie,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Det er sikkert mange måter å løse dette på. Her er et innspill:

Holdekrets for motor

Jeg har tegnet hovedkretsen for motoren i midten. Her er det to parallelle starter-sett.

Motoren kan få tilført elektrisk kraft fra styrekretsen til venstre hvor vi har startsignal (-S1). Jeg har tegnet dette som en bryter uten fjærretur, men det kan være et styresignal fra en PLS (programmerbar logisk styring).

Motoren kan alternativt få tilført elektrisk kraft via styrekretsen til høyre. Her finner vi impulsbryteren -S2. Når denne aktiviseres gis det strøm til et holderelé -K2. En hjelpekontakt (13-14) legges inn, og denne ligger i parallell med impulsbryteren -S2. Hjelpekontakten vil dermed fortsette å gi strøm til sitt hjelperelé selv om impulsbryteren -S2 slipper taket.

PS: Jeg har ikke tegnet inn utstyr for normal stopp av pumpen, eller nødstopp, sikringer, motorvern etc.

Re: Start og stopp to steder

Automatikwenewbie
Automatikwenewbie
Sitat
Rune Øverland skrev:

Hei Automatikernewbie,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Det er sikkert mange måter å løse dette på. Her er et innspill:

Holdekrets for motor

Jeg har tegnet hovedkretsen for motoren i midten. Her er det to parallelle starter-sett.

Motoren kan få tilført elektrisk kraft fra styrekretsen til venstre hvor vi har startsignal (-S1). Jeg har tegnet dette som en bryter uten fjærretur, men det kan være et styresignal fra en PLS (programmerbar logisk styring).

Motoren kan alternativt få tilført elektrisk kraft via styrekretsen til høyre. Her finner vi impulsbryteren -S2. Når denne aktiviseres gis det strøm til et holderelé -K2. En hjelpekontakt (13-14) legges inn, og denne ligger i parallell med impulsbryteren -S2. Hjelpekontakten vil dermed fortsette å gi strøm til sitt hjelperelé selv om impulsbryteren -S2 slipper taket.

PS: Jeg har ikke tegnet inn utstyr for normal stopp av pumpen, eller nødstopp, sikringer, motorvern etc.

Hei, ok så da må man ha et holderelé i tillegg till f.eks en vanlig kontaktor? I dette tilfellet står det en tesys kontaktor og motorvern I schneider kapsling. Vet ikke om en får plass til noe ekstra holderelé her? Og om det finnes for å sette på? 

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor