Hei.

Merkeskilt på motor sier 440Y, 60Hz

Datablad kontaktor sier merkedriftsspenning Ue: AC 50/60Hz: 115, 200, 230, 240, 400, 415, 460,

500, 575, 690

Lurer på om jeg kan benytte meg av denne kontaktoren selv om det ikke står 440V i datablad?

Re: Valg av kontaktor

Re: Valg av kontaktor
Rune Øverland
Forumleder

Hei S.O,

Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke for det elektriske utstyret.

 

Uten at jeg kjenner til den kontaktoren som spør om, fins følgende generelle tommelfingerregler om spenningstoleranse for spolekretsen i kontaktoren:

* fra -15 % til +15 %

* fra -20 % til +10 %

Begge alternativer gir typisk 30 % spenningsvariasjonstoleranse. Andre kontaktorer kan ha:

* fra -15 % til +10 %.

Dersom du har en 460 V AC kontaktor bør spenningen være innenfor -15 % til +10 %. Altså; spenningen bør være innenfor 391-506 VAC. Det skal kommenteres at desto lengre unna man er merkespenningen til kontaktoren (her 460 VAC), desto kortere levetid må man regne med at utstyret får.

Re: Valg av kontaktor

S.O.
S.O.

Hjertelig takk for flott svar. Ha en god helg.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor