17.apr.08

Spurt 17:26 - 6.10.2012 av Taxig|Siste svar 8:58 - 7.10.2012 av taxig

Taxig

Oppgave 1 C punkt 6 Overharmoniske
I svaret her:
Siden tavle +VH har høy belasting av ulinere laster må vi dimensjonere kablen etter nøytralleder siden 3. harmoniske summere seg i N-leder
Men så mister jeg tråden fullstendig:
Tabell 52C-1 (side 223 i NEK) gir følgende:
43,4Ax0,5x3=65A
Hva skjedde her i Tabell 52C-1?

Noen som kan forklare meg det...???
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Harald Norheim

Postet 17:32 - 6.10.2012
Se eksempel under tabell 52D s 225

taxig

Postet 17:43 - 6.10.2012
Aha, det var det jeg trodde men skulle han ikke da etter å ha beregnet det harmoniske bidraget til 65A også ha delt dette på 0,86 for å finne den riktige harmoniske som da blir 75A..

taxig

Postet 17:44 - 6.10.2012
Siden det er 50% så trenger man ikke det? det er derfor ikke sant

Harald Norheim

Postet 17:52 - 6.10.2012
Tror det stemmer, ja. Faktor 0,5 her i stedet for 0,86

Kim

Postet 17:52 - 6.10.2012
0,5 står for at det er 50% 3. harmoniske strømmer tilstede.
Hvis det er mere enn 45 %, skal man dele på 1.

taxig

Postet 8:58 - 7.10.2012
Takk gutta, den sitter som en kule nå.-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.