April 09 1b)

Spurt 18:05 - 21.10.2012 av Kim

Kim

Spm.
I garderobene og dusjene er det metalliske rør- og ventilasjonsanlegg. Vurder behovet for tilleggsutjevningsforbindelser mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler i dette området.

Svar.
Dersom kravene i NEK 400 701.411.3.2.6.01 er tilfredsstilt, trenger man ikke å etablere tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler.

Er det godt nok svar, eller bør jeg liste opp punktene som står under 701.411.3.2.6.01?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (0)

Legg til svaret ditt