Kartlegger ytre påvirkninger iht. tabell 51 A NEK 400:2010. Forutsetter spyling og vanndamp i produksjonslokalet. Lyset skal ha IPX5.
Lyset styres av en 2-polt IP55 bryter og plasseres er sted der den ikke blir betjent utilsiktet (sikkerhet).
Sammen med Raskmat AS representant blir vi enige om valg og plassering av lys. Belysningsnivå iht. Norsk Lyskultur. Norsk Lyskultur anbefaler 500 Lux i produksjonslokaler.
(A ?E)/(n ?f) = (129 m2 ? 500 Lux)/(0,8 ? 0,5) = 161 250 Lumen
A = Areal på rommet
E = Ønsket Lux
n = Virkningsgraden (erfaringstall 0,8)
f = Vedlikeholdsfaktor (erfaringstall 0,5)
Velger Glamox 2 x 54W T5 armaturer med 8900 lumen pr. armatur:
Antall armaturer: (161 250)/8900 ? 16 armaturer
Prosjekterer 4 like lysrekker, fordelt på 2 kurser pga. sikkerhetsmessige årsaker.
4 stk. armaturer pr. lysrekke. Totalt 8 armaturer pr. kurs.
113W pr. armatur (5 w reaktortap inkl.) x 8 stk. = 904W
Beregner kun 1 lyskurs da de er identiske med belastning og kabellengde.
Bestemmer belastningsstrømmen Ib: P/U = 904W/230V ? 4A
Velger vern (side 46 i Eatons store blå) Moeller 2-polt 10A-C automat
Det monteres ikke jordfeilbryter på kursen. Utbedring av jordfeil iht. Raskmat AS IK-system.
Velger kabel, referanseinstallasjonsmetode (NEK 400 tabell 52B-1 (og tabell 52B-10)) E
Korrigering for temperatur KT (NEK 400 tabell 52B-14) (forutsetter 30 °C) 1,0
Korrigering for gruppereduksjon KG (NEK 400 tabell 52B-17) 0,78
Velger kabel PR 2 ? 1,5mm2 med IZ = 22A
IZ korrigert = IZ ? KT ? KG = 22A ? 1,0 ? 0,78 = 17A
Kontrollerer særnorske krav i NEK 400 533.2 OK!
Krav til overbelastning. NEK 400 pkt. 433
Krav 1: IB ? IN ? IZ >> 4A ?10A ? 17A OK!
Krav 2: I2 ? 1,45 ? IZ >> 1,45 ? 10A ? 1,45 ? 17A OK!
(I2 for vern er hentet fra Eatons store blå side 5 eller side 53)
Krav til kortslutning. NEK 400 pkt. 434
Krav 1: Gir vernet utkobling ved minste kortslutningsstrøm
I5 ? Ikmin
I5 til vernet er på 100A. Vi har ikke noen data på hva forventet Ikmin er på kursende til lyset, men med tanke på at lengden på kablene er ca. 30 meter og Ijfmin i +VC er over 2 kA, blir ikke minste kortslutningsstrøm på kabelende noe problem. OK!
Krav 2: Vi må kontrollere at gjennomsluppet energi for vernet er lavere enn den energien kabelen tåler.
I² t ? k² S² >> 38 000 ? 115² 1,52 >> 15 000 ? 29 756 OK!
(I² t leser jeg av på side 137 i montørhåndboka)
(k finnes på side 130 i montørhåndboka, s er ledertversnitt)
Spenningsfall
FEL § 27, NEK 400:2010 Se pkt. 525, og Tillegg 52F-1
Alternativ 1: Omhandles i FEL § 27. I NEK 400 tillegg 52F-1 gis en anbefaling om maks spenningsfall på 3 % på lyskurser og 5 % på andre kurser. Målt mellom leveringspunkt og belastningspunkt.
Jeg velger å følge den.
Alternativ 2: Omhandles i FEL § 27. Avtales med eier gjennom risikovurdering til maks 2,5 % på stigeledning og 6,5 % totalt.
Inntakskabel
Lyskurs
?U[V] = (I?1,2l2cos?(?))/A= (4 A 0,0175 1,2 30 m 2 0,9)/(1,5 mm²)= 1,5 Volt
?u[%] = ?U/U 100 %= (1,5 V)/(230 V) 100 %= 0,52 %
0,52 % < 3 % OK!
I henhold til alternativ 1, lyskurser er krav til maks spenningsfall her 3 %. Kravet er oppfylt.