0,75 mm2 eller 1,5mm2?

Spurt 8:06 - 28.11.2008 av Sindre|Siste svar 7:37 - 4.12.2008 av Forumleder

Sindre

Hei
Jeg holder på og installere i en tavle... Også lurer jeg på:
Når vet man om man skal bruke: 0,75mm2 eller 1,5mm2? (Hva er kravene)
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:37 - 4.12.2008
De fleste krav fins i NEK400.

Den viktigste enkeltfaktor vil jeg si er krav til maksimal strøm som får lov til å gå i kablen. Pass deretter på at kablen er sikret med riktig størrelse på vernet.

Andre faktorer som påvirker valg av kabel er:
* omgivelsestemperatur (desto høyere omgivelsestemperatur, desto større tverrsnitt i kablen trenger du)
* forlegningsmåte.
* lengde av kabel

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.