2 DI signaler i samme par

Spurt 15:55 - 7.2.2017 av Evensen|Siste svar 12:13 - 10.2.2017 av Rune Øverland

Evensen

Hei,

Er det lov med to forskjellige signaler (DI) i samme par fra en flerpar kabel? RFOU 2x8x1,5mm2.

Saken er slik:

Har to stk posisjons brytere på ventil. Disse har tre ledere der hvor man kan velge NO eller NC på komponent. Ønsker å benytte meg av begge disse, dvs. jeg må bruke alle tre ledere fra komponenten og inn til kontroll kabinett.

For å få til dette med eksisterende kabling, må jeg koble om slik at NO signalet fra bryter 1 går i samme par som NC signalet fra bryter 2.

Er dette greit? Hvis ikke, trenger jeg ref. til norm/regelverk.

Takk på forhånd.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 12:13 - 10.2.2017

Hei,

Jeg tolker ditt spørsmål er knyttet opp mot forskriften NEK 400:2014.

I punkt 521.7 omtales krav for flere kurser i en kabel. Her står det at det er tillatt med flere kurser i samme kabel forutsatt at alle ledere er isolert tilsvarende kursen med høyest nominell spenning.

Dette innebærer at isolasjonsmaterialet for lederen med den laveste nominelle spenningen, må tåle en spenning tilsvarende den lederen med høyest nominelle spenning.

Tilbake til spørsmål ditt:

Uten å ha sjekket nærmere om isolasjonsegenskapene for hver enkelt leder i din flerpar-kabel, vil jeg anta at du kan bruke flerpar-kabelen uten at du får problemer med isolasjonsmotstanden mellom lederne i kabelen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.