Hei!

Jeg har koblet opp HART ved flere anledninger, og vet da selvfølgelig at man må koble en motstand på 250 ohm i serie med kretsen for å kunne kommunisere med transmitteren. Allikevel er jeg ikke helt sikker på hvorfor, og sliter med å finne noe konkret om det på nettet. Er det noen som har et godt svar? :-)
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Industrielektriker

Postet 7:41 - 2.8.2012
Den er der for å skille spenningskildene. DC spenningen som forsyner transmitteren og AC spenningen som er selve HART kommunikasjonen.

Denne ble lagt ut tidligere på dette forumet:
http://www.youtube.com/watch?v=MTOI3jDe85M

Forumleder

Postet 10:01 - 15.8.2012
Youtube-videoen forklarer på en god måte hvorfor man trenger en sløyfemotstand for å få HART-kommunikasjonen til å fungere når man bruker et analogt (4- 20 mA) instrumentsignal.

Hvorfor 250 ohm?

Dette for å konvertere det analoge 4 til 20 mA signalet til et 1 til 5 volt signal som leses av PLS'ens/computerens sitt inngangskort.

Kan man bruke andre resitansverdier enn 250 ohm? Ja, selvfølglig men da får vi andre spenningsområder. Sløyfemotstanden må ikke være høyere enn at poweret likevel klarer å trykke igjennom 20 mA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.