Hei, jeg skal bruke en kambryter for å veksle mellom to strømkilder. Begge kildene er sikret med 16A/C en-fas (L1 + N). Har tenkt å benytte denne: https://www.elfadistrelec.no/Web/Downloads/_t/ds/t0-3-8212-e_eng_tds.pdf
Den er for 20A men ser den er oppgitt maks 6A ved 230V AC-15. Hvilke typer utstyr faller inn under denne kategorien?
Forbrukerne er lamper, USB-lader, varmeovn og batterilader for 12V-batteri.
Hei Vegar,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
I henhold til IEC 60947 "Standards for low-voltage switchgear and controlgear", er "AC-15" utstyr innenfor kategorien vekselstrømsstyrte elektromagnetiske lastutstyr.
"AC-15" er for utstyr som trekker mer enn 72 VA, mens "AC-14" er utstyre som trekker mindre eller lik 72 VA. Eksempel på utstyr i kategori "AC-15" er kontaktorer (med spole eller 'Coil').
Et kontaktsett har ulike bryterkapasiteter grunnet ulike typer laster. Noen laster er resistive (som lamper), og disse skaper ikke så mye trøbbel når kontaktsettet åpner. Den eventuelle lysbuen som skapes er av "mild" karakter.
Litt mer plundrete er åpning av induktive kretser, som motorer. Selv med relativ beskjeden strøm, som brytes, vil det skapes en betydelig lysbue. Denne lysbuen kan blant annet føre til kontaktsveisning av en kontakt, eller kontaktsett.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn