Alarmtyper på styremaskin og kabelforlegging/tavlefordeling.

Spurt 9:51 - 31.3.2016 av Alice|Siste svar 8:40 - 5.4.2016 av Rune Øverland

Alice

Hei! Hvilke alarmtyper har vi på en hoved -og hjelpestyremaskin? Hvordan er tavlefordelingen vanligvis på en styremaskin? Og hvordan er kabelforleggingen vanligvis lagt opp? Jeg finner noe om kabelforlegging i NEK 410 2-2010, men det er litt for lite.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 8:34 - 5.4.2016

Hei,

NEK 410: del 2:2010 Om alarmtyper:

I hoveddel 1: (side 9) punkt 11 omtales Alarmer og indikeringer.

11.2: Overlastalarm11.3: Alarm som indikerer svikt i forsyningsfasene11.4: Alarm ved svikt av effekttilførselen til styremaskinene11.5: Alarm ved svikt av effekttilførselen til kontrollsystemet11.6: Alarm ved lavt nivå i hvert hydraulisk væskereservoar.

Videre:

Hoveddel 2: Tillegg A (side 36 - 41)

Tabell A.1: Alarmmatrise for permanentmagnetiske motorerTabell A.2: Alarmmatrise for synkronmotorerTabell A.3: Alarmmatrise for asynkronmotorerTabell A.4: Alarmmatrise for likestrømsmotorer

Rune Øverland

Postet 8:40 - 5.4.2016

Hei,

Om kabelforlegninger:

I NEK 410 del 2:2010 omtales kabelforlegninger i hoveddel 6 (sidene 149 - 195).

Dette skal være i samsvar med IEC 60092 Part 352 Choice and installation of electrical cables.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.