Hei! Hvilke alarmtyper har vi på en hoved -og hjelpestyremaskin? Hvordan er tavlefordelingen vanligvis på en styremaskin? Og hvordan er kabelforleggingen vanligvis lagt opp? Jeg finner noe om kabelforlegging i NEK 410 2-2010, men det er litt for lite.
Hei,
NEK 410: del 2:2010 Om alarmtyper:
I hoveddel 1: (side 9) punkt 11 omtales Alarmer og indikeringer.
11.2: Overlastalarm11.3: Alarm som indikerer svikt i forsyningsfasene11.4: Alarm ved svikt av effekttilførselen til styremaskinene11.5: Alarm ved svikt av effekttilførselen til kontrollsystemet11.6: Alarm ved lavt nivå i hvert hydraulisk væskereservoar.Videre:
Hoveddel 2: Tillegg A (side 36 - 41)
Tabell A.1: Alarmmatrise for permanentmagnetiske motorerTabell A.2: Alarmmatrise for synkronmotorerTabell A.3: Alarmmatrise for asynkronmotorerTabell A.4: Alarmmatrise for likestrømsmotorerHei,
Om kabelforlegninger:
I NEK 410 del 2:2010 omtales kabelforlegninger i hoveddel 6 (sidene 149 - 195).
Dette skal være i samsvar med IEC 60092 Part 352 Choice and installation of electrical cables.