Hei!
På digitale innganger på en PLS så er det en optokobler som gjør om spenning til ett digitalt signal som da også er galvanisk skilt. Hvordan fungerer dette med analoge signaler som kommer inn til PLSen? Hvordan blir disse digitale og hvordan er de galvanisk skilt?
Hei,
Her er et eksempel fra Schneider.
Det analoge inngangskortet har én felles analog-til-digital omformer ("A/D Converter"). Kortet har rekkeklemmer for å terminere flere analoge inngangssignaler. Hver kanal er elektrisk isolert fra hverandre. Kortets mikroprosessor ("Processing") styrer en MUX (multiplekser). Mikroprosessoren henter inn én og én kanal av gangen inn til en signalomformer (A/D-converter).
Det er flere teknologier for å konvertere analoge signaler om til digitale, og det for omfattende å gå inn på dette her. En teknologi er Den parallelle AD-konverter. Denne sammenligner signalet med 2n nummererede prøvespenninger (hvor n er antallet av bit) på samme tid.
A/D-converteren har f. eksempel 12 bits utganger, hver med nullere og enere, som til sammen danner et digitalt tall i 2-tallsystemet. Kortets mikroprosessor leser status på de 12 bitene, og kan konvertere dette til et (numerisk) tall som vi mennesker lettere kan forstå og arbeide videre med.