Asynkronmotor

Spurt 15:10 - 18.2.2006 av Bj|Siste svar 21:49 - 23.2.2006 av Bj

Bj

Hei !

Hvorfor øker motortemperaturen hvis den får for lav driftspenning

F.eks står det 230V 3-fase på merkeskiltet og så får den bare 190V 3-fase...
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Bj

Postet 0:08 - 19.2.2006
Hei!

Det er fordi mororen trekker mere strøm for å oppnå samme effekt som den bruker på 230V

Under har jeg satt opp et eksempel:
Effekt(P) = 5500 w (5,5Kw)
Spenning normal drift(U) = 230V
Spenning unormal(U) = 190V
Cos@ = 0,85

Normal drift: 5500/(rot3)* 230 * 0,85 = 16,24A
Unormal drift: 5500/(rot3)* 190 * 0,85 = 19,66A

Ut fra dette eksemplet trekker motoren mer strøm, når den får lavere spenning. Dette er svært uheldig for motoren da den kan bli ødelagt dersom det ikke er satt opp noe værn.

Hvorfor mates den med 190V?
Er det en feil på den elektriske anlegget?

MVH
Bjørn-Inge

Bj

Postet 22:29 - 21.2.2006
Hei Bjørn-Inge !

Takker for svar. Jeg leste i en lærebok at hvis en motor uansett størrelse fikk et spenningsavvik ville motortemperaturen stige, og hvis spenningen var litt for høy ville temperaturen avta noe i større motorer (det stod ikke hvorfor).

Jeg ser at regnestykket ditt er riktig men i praksis vill man ikke kunne ta ut 5,5 kW ved 190V eller enda lavere spenning... eller?

Bj

Postet 21:49 - 23.2.2006
hei igjen!

Jo det er nok riktig at man ikke kan ta ut akkurat 5,5 kw ved 190V i praksios pga div tap. men det er nok ikke langt unna...

Ved lavere spenninger vil nok også strømmen begrenses og effekten avta, men i ditt tilfelle vil jeg tro du får en større strøm som medfører at motoren blir varmere.

Er ikke sikker på hvor grenser går der ampertrekket stabiliserer seg og effekten går ned. Dette er svært avhengig av motorstørrelse og type drift. Virkningsgraden er også av betydning. Og sist men ikke minst belastningen.

Tror ikke jeg kan komme med noe bedre svar på dette nå.

MVH
Bjørn I.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.