Avstand mellom kabler og ledningsevne

Spurt 21:00 - 18.1.2017 av Håvard B. Line|Siste svar 8:28 - 20.1.2017 av Rune Øverland

Håvard B. Line

Hei, vi tenker å bunte kabler 4 og 4 bortover vertikal bro. Vi bruker EN60204-1 kapittel 12 for å finne strømføringsevnen Iz. (Bruker installasjonsmetode B2 fordi vi har flere lag i bunten)

Hvor stor avstand må det være mellom buntene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 8:28 - 20.1.2017

Hei,

Du spør hvor stor avstand må det være mellom buntene.

Elektrisitetsforsyningens ForskningsInstitutt (EFI) utarbeidet for noen år siden en teknisk forskningsrapport (EFI rapport TR 2544). Rapporten beskrev tiltak for å redusere muligheten for generering og utbredelse av elektriske forstyrrelser.

De klassifiserte kabler (A --> E) i forhold til deres utbredelse og følsomhet av elektromagnetiske forstyrrelser:

Og, EFI's anbefalinger om minimumsvstand for å opprettholde EMC ble:

Så tilbake til spørsmålet ditt: Hvis dine bunter med er klassifisert som samme type, er det ikke behov for noen avstand mellom buntene. Hvis du har kabelbunter med ulike 'klasser', bør avstanden mellom støygenererende kabler og støyfølsomme kabler være inntil 0,5 meter.

Eksempelillustasjon på forlegning av kabelbunter i ulike 'klasser':

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.