Beskyttelsesdeksel over nødstopp

Spurt 5:59 - 14.8.2017 av Johan Olav|Siste svar 19:38 - 28.8.2017 av Fred-Olav

Johan Olav

Hei. Er det krav til at det skal være beskyttelsesdeksel\lokk over en nødstoppbryter? Uavhengig hvilket utstyr den er tilsluttet, feks. motor, winsj, kran etc. Eller er det av praktiske årsaker at noen nødstopp er utstyrt med beskyttelse. Om de f.eks står utsatt til for utilsiktet å bli utløst, er det da mest praktisk å sette på deksel\lokk?

Kan ikke finne noen plass at det skal være deksel\lokk over nødstopp.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 9:21 - 14.8.2017

Hei Johan Olav,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.

Svaret på ditt spørsmål fins i NEK EN IEC 60204-standardene. Dette er en stor serie med standarder om maskinsikkerhet.

Siste versjon av standarden 60204-1 (Generelle krav) er fra 2016. Jeg har ikke tilgjengelig denne versjonen. Jeg har heller ikke tilgjengelig de andre delene av standardene (-11 (HV-motorer), -31 (EMC), - 32 (kranmaskiner), -33 (halvlederutstyr), -34 (verktøymaskiner)).

Basert på maskinsikkerhet-standarden (IEC 60204-1:2006) som jeg har tilgjengelig, fins følgende relevante punkter:

I punkt IEC 60204-1:2006 10.7 omtales Typer av nødstoppinnretninger, og punkt 10.8 Utstyr for Nødutkobling.

For punkt 10.8.1 Plassering av utstyr for nødutkobling, fins følgende merknad:

MERKNAD - Dette kan for eksempel oppnås ved å plassere utstyr for nødutkobling i en kapsling med vindu som må knuses for å kunne betjenes.

Merknaden knyttes til når nødstoppinnretningen er plassert på samme operatørpanel som har normal start/stopp av maskinen. Der det er nødvendig å plassere nødstoppinnretninger og utstyr på samme operatørpanel må det sørges for at disse ikke kan forveksles.

Så, dersom nødstoppinnretningen ikke kan forveksles med normal stopp av maskinen, er det ikke noe generelt krav til deksel/lokk for nødstoppinnretningen.

Et annet moment, som jeg ikke tror er like relevant som svar på spørsmålet ditt, er krav til nødstoppinnretningens IP-krav. Dette er beskrevet i punkt 11.3 i NEK EN 60204-1:2006.

Fred-Olav

Postet 19:38 - 28.8.2017

Hei

Merknaden i 10.8.1 gjelder for operatørpaneler det det er nødvendig å plassere nødstoppinnretning og utstyr for nødutkobling på samme panel. Da kan utstyret for nødutkobling plasseres bak vindu som må knuses.

Se ellers 4.5 Prevetion of unintended actuation of an emergency stop device i NS-EN ISO 13850:2015 Maskinsikkerhet - Nødstopp - Hovedprinsipper for konstruksjon (ISO 13850:2015)

Her beskrives at beskyttende deksel bare skal benyttes når andre metoder ikke er praktiske. Dekselet kan skal ikke hindre aktivering med håndflaten.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.