Block & bleed

Spurt 18:34 - 8.1.2012 av Sindre.|Siste svar 15:25 - 12.1.2012 av Sindre

Sindre.

Hva er riktig fremgangsmåte når man skal stenge av fra prosess for å kalibrere en dp-celle tilkoblet en 5-veis manifold? Tenker da på bruk av block & bleed. Kan dp-cellen ta skade av feil fremgangsmåte?

Mvh Sindre.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Forumleder

Postet 7:35 - 11.1.2012
Hei,



To (farget blå = ""Block/Isolate"") av de fem ventilene brukes som blokkering mellom transmitterens sensorkammer og prosessen. En trykkutjevningsventil (farget grønn= ""Equalize/Bleed"") åpnes for å utligne trykket mellom de to prosessløpene. To (farget rød = ""Test/Drain/Vent"") brukes for å drenere, ventilere målekammeret i sensorkammeret, samt for tilkobling av kalibreringsutstyr ved kalibrering av transmitteren.

Under normal drift er det kun de blå blokkeringsventilene som er åpne.

I forbindelse med kalibrering eller vedlikehold kan man først åpne trykkutjevningsventilen slik at man får samme trykk på begge sider i DP-cellen.

Deretter stegnes det mot prosessen (blå stenges). Til slutt åpnes en eller begge de røde ventilene for å blø av trykket, og siden trykkutjevningsventilen er åpen, trykkavlastes begge sider av DP-cellen samtidig.

Hvor høyt differensialtrykk kan en DP-celle tåle før den ødelegges?
Nyere transmittere er konstruert slik at de tåler svært høyt differensialtrykk før de ødelegges. Det er likevel å anbefale å trykkavlaste fra begge målekamre samtidig slik at ikke selve målekretsen tar skade.


Dette er et eksempel på en vanlig DP-celle (Rosemount 3051). På sidene 5 - 10 finner du en del fysiske data.http://www.rosemount-transmitter.com/images/rosemount_3051.pdf

Sindre

Postet 15:25 - 12.1.2012
Takk!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.