Hei!
Skal opp til fagprøve om et par dager og har laget en modell der D/P celle er en ganske sentral enhet i prosessen (nivåtransmitter). Lurer på hva slags andre bruksområder en D/P celle har enn trykk og nivå, og hvordan dette blir praktisert?
Takk for svar!
Hei Henrik,
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.
Et stort bruksområde for bruk av differansetrykk (dP) celler er innen mengdemåling.
Det er en ganske stor "familie" av ulike design på innretninger (innsnevringer i røret) som gjør at trykkfallet over innretningen øker med økende strømning.
Dette måleprinsippet har man benyttet snart i 300 år. Bernoulli skrev bok om dette i 1738 om måleprinsippet allerede i 1738.
Vi måler indirekte hastigheten på det strømmede mediumet (væske, gass, damp etc). Det er en sammenheng mellom strømningshastigheten og trykkfallet over innsnevringen.
Tusen takk for svar!
Eg fekk svar på det lurte på!
Denne video (engelsk) gir en grunnleggende innføring i differansetrykk baserte mengdemålere:
https://youtu.be/oUd4WxjoHKY?list=PL1pSAqqVDX3vioG014Ypc7dVXLhGmhrjG
Lykke til med fagprøven!
Hei!
Sitter her klar til fagprøve i morgen, men har lyst å forberede meg på feilsøking. Har du noen råd hvordan jeg kan gjøre det?
Tusen takk for svar!
Hei Henrik,
Her er noen generelle betraktninger.
1. Kunnskap om hovedkomponenter i måle-/reguleringssløyfenOfte kommer den første indikasjonen på et reguleringsløyfeproblem fra driftspersonell ved at de rapporterer om en dårlig ventil eller en sløyfe som ikke svarer/oppfører seg på måten den skulle. Enhver av disse unormalitetene er et tegn for at en tekniker skal starte feilsøking. Det første trinnet er å måle 4-20 mA (eller tilsvarende) signalet for å verifisere sløyfeverdien.
I så må tekniker ha god kjennskap til bruk av multimeter i forbindelse med feilsøking.
2. Problem/feil i en signalsløyfe/instrumentEn unøyaktig (versus en 'død') signalsløyfe kan skyldes en rekke forhold, inkludert et ødelagt PLS-kort ((I-/O-kort) eller dårlig/feilfunksjon på for eksempel, en I/P på en ventilposisjoner. Det er vanligvis best å begynne med å gjøre en feltkontroll av transmitteren i målekretsen, eller reguleringsventilen etc, og deretter arbeide seg innover mot styringssystemet.
3. Feilsøking i feltKlassisk feilsøking innebærer å kontrollere ledningene, strømforsyningen og kontrollsystemets I/O-kort (det vil si å injisere/simulere et signal/prosessverdi i I/O, og deretter kontakte driftspersonell for å spørre hva han/hun ser). Hvis driftspersonell er enig med det som sendes ut i felt er riktig, kan det være noe galt med transmitteren - enten transmitteren selv eller signalledningene.
Hjertelig takk for svar!
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.