Er på en båt der vi har dahlander motor på ventilasjonsanlegget. Vurderer nå å montere inn frekvensomformormer til hastighetsregulering. Går det greit å koble frekvensomformer til Dahlander motor og hvordan kobler en motoren?
Hei Grost,
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.
Jeg har tidligere ikke brukt kombinasjonen Dahlander-motor og frekvensomformer. Det jeg skriver nedenfor er basert på min beste vurdering og kompetanse fra andre.
Jeg har tidligere på Trainor fagforum skrevet litt om Dahlander-motor:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Fagproeve11
På generelt grunnlag ser jeg ikke noe i veien for å bruke en frekvensomformer og Dahlander-motor sammen. Dahlander-motor har to grunnsettinger: full hastighet (1:1) eller halv hastighet(2:1).
Spørsmålet er vel derfor om det er en preferanse til enten å koble den elektriske motoren i en (1:1) eller (2:1)-oppsett mot frekvensomformeren. Hva jeg ellers hører er at man anbefaler å bruke (2:1)-oppsettet. Dette gir et OK dreiemoment for størstedelen av frekvensområdet. Men, har du krav til et større startmoment, kan det kanskje være bedre å bruke (1:1)-oppsettet. Vær oppmerksom på at (2:1)-oppsettet typisk leverer lavere effekt enn (1:1)-oppsettet.
Det man uansett må på passe på er at motoren får tilstrekkelig med kjøling, og spesielt ved lave turtall sammen med frekvensomformeren. Dahlander-motoren er i utgangspunktet ikke designet for å kjøre med lavere turtall enn 1/2-fart. Jeg vil derfor anbefale deg å ta kontakt med leverandøren av frekvensomformeren eller motorleverandøren og forhøre deg om kjølekravet.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.