DC motorer

Spurt 9:23 - 23.1.2009 av L|Siste svar 8:47 - 2.2.2009 av l

L

Hei
Har koblet opp 9 DC motorer. Som være yter 70W( når signalet er 20mA inn)
Nå i de siste dagene har jeg testet motorene og når jeg starter en motor med et inn signal på 10mA, også starter en til.
Så virker det som ene motoren ""kveles"" litt.
jeg synes dette er yttersmerkelig fordi jeg bruker en strømforsyning på 20A ( 26A ""boost"" )så jeg mener de får nok ""mat"". Har også målt signalet som kommer inn til motorene. Og de får presis samme signal som jeg sender ut fra AO-modulen min.

Alle svar er velkommene
Lærling.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Forumleder

Postet 9:52 - 23.1.2009
Det kan tyde på at det er noe problem med AO-modulen.

Prøv å koble i fra alle DC-motorene, untatt én. Test systemet. Dersom systemet virker OK, tilkobl DC-motor nummer to. Test systemet på nytt, og så videre.

Har du mulighet for å bytte AO-modulen med en reserve, kan dette være tidsbesparende for å sjekke systemet.

Alternativ feil kan være i en av DC-motorene. Når motoren aktiviseres, så kan det hende at denne trekker ""hele systemet ned"", og at power-kretsene i AO-modulen ikke lenger har nok effekt til å drive de ""friske"" AO-kanalene.

Et tips til slutt: Har du bruker- eller installasjonsveiledningen til AO-modulen tilgjengelig, kan det hende at det står noen feilsøkingstips der!

L

Postet 12:27 - 23.1.2009
Takk for svar !
Men jeg tittet lenge på motor databladet, og jeg så at en ledning som ikke var koblet til. på motoren står det "" F/R "" og den skal ikke stå ""flytene"" så må vel enten sette den til COM eller +24. Så får se om det gjør susen.

Mont

Postet 20:53 - 30.1.2009
Et godt tips er å snakke med produsenten om du er usikker før du prøver ulike koblinger. Det er bare en generell regel. Kanskje du har to koblingsmuligheter der den ene muligheten er den riktige og den andre vil ta knekken på komponenten.

l

Postet 8:47 - 2.2.2009
Ja jeg sendte e-mail til produsenten og jeg fikk svar på det jeg ville vite, men problemet var forsatt der.
men jeg så på det at jeg hadde koblet opp 200ohm motstander i skapet for å få 0 - 4v ut signal. Jeg flyttet disse ut til koblingsboksene, og da fant jeg fort ut at dette gjorde susen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.