fred

Hei. Vil en regulerings prosess normalt gå under installasjon eller maskin?

Og hvis regulerings prosessen er flyttbar vil da NEK 400-7-717 gjelde?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Fred-Olav

Postet 17:38 - 4.12.2017

Inneholder prosessen en pumpe?

Rune Øverland

Postet 19:53 - 4.12.2017

Hei fred,

Tusen takk for spørsmålet ditt, og din interesse for faget. En regulerings-prosess vil jeg si normalt vil inngå innunder installasjon.

En regulerings-sløyfe vil jeg si typisk består av fem hovedkomponenter; som inneholder både fysiske komponenter og styringsfunksjoner (software):

Prosess-elementet (tank, rør, varmeveksler etc)Måle-element (transmitter for å tallfeste prosessverdien)Regulerings-funksjon (fins typisk i et PLS/SAS-styresystem)Pådrags-organ (typisk reguleringsventil, frekvensstyrt motor etc).kommunikasjonsnettverk (analoge signaler/datakommunikasjonsbusser etc)

NEK 400;2014 7-717 'Flyttbare eller transportable enheter' vil gjelder for den elektriske lavspenningsinstallasjon for en flyttbar reguleringsprosess i tillegg til de generelle reglene i NEK 400.

Fred-Olav

Postet 20:53 - 4.12.2017

Men om prosessen inneholder en eller annen form for motor/pumpe, må den (og heles styresystemet) betraktes som en maskin?

Rune Øverland

Postet 21:10 - 4.12.2017

Hei Fred-Olav,

Maskinleveranser er regulert gjennom Forskrift om maskiner.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

Hva er en maskin? Eksempler på maskiner er ventilasjonsanlegg, pumper, løfteutstyr og automatiske dører og porter i tillegg til det vi tradisjonelt forbinder med en maskin i industrien.

Forskriftens § 2 definerer begrepet 'maskin'.

-

en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk,

-

en enhet som beskrevet i første strekpunkt, men uten elementer for å koble komponentene til bruksstedet eller til energikilder og drivkraft,

-

en enhet som beskrevet i første og andre strekpunkt, som er installasjonsklar, men som først er funksjonsklar etter montering på et transportmiddel eller installasjon i en bygning eller en konstruksjon,

-

en samling av maskiner som beskrevet i første, andre og tredje strekpunkt, eller delvis ferdigstilte maskiner jf. bokstav g, som er satt opp og styrt slik at de virker som en enhet, for å oppnå et bestemt resultat,

-

en enhet bestående av en rekke deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig, og som er satt sammen for løfting av last, og som utelukkende drives ved menneskelig kraft.

Merk at forskriften også beskriver unntak (hvor forskriften ikke gjelder); blant annet punkt 2k);

følgende kategorier av elektriske og elektroniske produkter, dersom de er omfattet av forskrift om elektrisk utstyr:

-

husholdningsapparater beregnet til privat bruk

-

audio- og videoutstyr

-

informasjonsteknologisk utstyr

-

vanlige kontormaskiner

-

koblings- og styringsutstyr for lavspenning

-

elektromotorer.

Oppsummert; Jeg synes det er litt vanskelig å svare konkret ja eller nei på spørsmålet ditt. Men, jeg mener fremdeles at hele styresystemet, selv om det inneholder en pumpe, ikke kan betegnes som en maskin, men heller som en installasjon.

Fred-Olav

Postet 21:45 - 4.12.2017

Hei

Jeg er klar over unntaket med motoren, men slik jeg har forstått det gjelder dette selve leveransen av motoren, ikke når den står sammen med de mekaniske elementene i et drivsystem. (Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC § 69 Electric motors )

Ang. at styresystemet tilhører installasjonen. Har jeg misforstått DSB sin avgrensning i elsikkerhet 73

http://www.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-ogs%C3%A5/Maskinsikkerhetsnormen

Rune Øverland

Postet 22:03 - 4.12.2017

God kveld Fred-Olav,

Dine spørsmål og refleksjoner er absolutt gode! Tusen takk for det. Kanskje det beste rådet jeg kan gi deg i kveld er å kontakte DSB, og spørre dem om en uttalelse om hvilke lover og forskrifter som gjelder i ditt tilfelle.

DSB uttaler generelt at: "Skillet mellom fast elektrisk installasjon og maskin går normalt ved tilkoblingsklemmene på maskinen."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.