Har ett spørsmål jeg aldri har funnet skikkelig ut av, som jeg må få oppklart før fagprøven.
Hvilke krav/metoder/tabeller går vi ut i fra når vi skal dimmensjonere leder til en styrekrets? Tenker på en typisk kurs der det bare er noen få knapper til en kontaktor og eventuelt en PLS.
Er litt vanskelig å se for seg at man gjør likt som en motorkrets, hvor man går ut i fra belastningsstrømmen.
Hei,
Jeg tolker ditt spørsmål er knyttet til NEK 400:2014.
Punkt 434.5 setter krav om kortslutningsvernets egenskaper.
Punkt 434.5.1 sier at vernets bryteevne ikke skal være mindre enn den høyeste forventede kortslutningsstrøm på det stedet vernet er installert.
Punkt 434.5.2 sier at kabler og isolerte ledere skal brytes før tillatt grensetemperatur for lederisolasjonen nås. Dette for å hindre at isolasjonsmaterialet blir så varmt ved en kortslutning at isolasjonsmaterialet kan selvantenne.
Altså, skjer det en kortslutning i styrestrømkretsen, vil det forankoblede vernet (f.eks 6A) slippe igjennom litt kortslutningsenergi de første øyeblikkene, før vernet løser ut "momentant".
Kabelen har en tåleevne for gjennomsluppet kortslutningsenergi (I^2 * t). Kabelens tåleevne må være høyere enn den energien vernet slipper gjennom (K^2 * S^2).
Punkt 524.1 tar for seg minstekrav til ledertverrsnitt. For faste installasjoner skal minste ledertverrsnitt for styre- og signalkurser være 0,5 kvadrat (for kobber). I spesielle tilfeller er det tillat å ha minstetverrsnitt ned til 0,1 kvadrat (signal- og styrekretser beregnet til elektronisk utstyr).