Dokumentasjon

Spurt 13:39 - 28.2.2012 av Automatikerl|Siste svar 17:46 - 28.2.2012 av Reidar

Automatikerl

Hei!

Sitter her å jobber med en reguleringssløyfe som jeg skal lage dokumentasjon til.

På selve reguleringssløyfen, hva er det som kreves eller er lurt å lage av dokumentasjon? P&ID, noe mer?

Har også et styreskap som skal dokumenteres, hva er det jeg må lage her? Er sluttkontroll nødvendig?


Dette er en øvelse til fagprøve, og derfor vil jeg at det som er nødvendig, skal være med!


Takker for eventuelle svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Reidar

Postet 16:22 - 28.2.2012
Hei.

Spørsmålet ditt er avhengig av hva du skal gjøre på selve fagprøven, da fagprøvene varierer veldig rundt om.

Vet du noe mer konkret hva fagprøven vil inneholde?

automatikerl

Postet 17:31 - 28.2.2012
Som jeg nevnte er dette bare en øvelse på fagprøven, og her er det snakk om en reguleringssløyfe som jeg skal koble opp, tune og kalibrere, samt koble et styreskap.

Reidar

Postet 17:46 - 28.2.2012
Jeg ville ha laget P&ID for hele prosessen, koblingsskjema for PLS/regulators analoge inn/utganger, dokumentasjon for valg av regulatorparametre, kalibreringssertifikat for utstyr i prosessen osv.

For styreskapet ville jeg ha laget koblingsskjema, I/O-liste, rekkeklemmetabell, utstyrsliste osv. Sluttkontroll er nødvendig. Se 5-sikre. Kan også være lurt å tenke""ohme"" alle interne koblinger i skap mot koblingsskjemaet ditt som en del av sluttkontrollen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.