Ex e

Spurt 8:57 - 16.7.2006 av Mathias Syversen|Siste svar 7:39 - 7.8.2006 av Forumleder

Mathias Syversen

Hei!

Har en Eex e koblingsboks der det er montert inn en nødstopp bryter, har fått i oppgave å montere beskyttelses deksel over denne bryteren. Spm mitt er om det er lovlig å bore hull i boksen for montering av dekselet?? Dette er offshore i sone 2 område.

Har sett rundt på installasjonen der er det montert opp Eex d kapslinger med nødstoppbrytere,det er boret hull i boksen og dekselet er festet med plast skruer. Er dette lovlig??
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:39 - 7.8.2006
I utgangspunktet er ikke beskyttelsen påvirket av dette, men det er under forutsetning av at IP graden ikke er endret.
Uansett må du ta kontakt med levrandøren / produsenten av kapslingen for nærmere informasjon om dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.