Hei,
Merking av transformatorer:
Ez = (Relativt) Spenningsingsfall over en kortslutningsimpedans
Er = (Relativt) Spenningsingsfall over en Kortslutningsresistans
Disse angis dersom transformatoren er større eller lik 1 kVA.
En transformator i tomgang (uten last) har normalt så liten primærstrøm at vi kan se bort fra spenningsfall. Men på mindre transformatorer, hvor tomgangsstrømmen blir en betydelig komponent, vil faktisk den sekundære spenningen falle noe fra teoretisk omsetning grunnet komponenten IR2. Her forårsaker tomgangsstrømmen et kobbertap som igjen reduserer den induserte spenningen. Ved belastning blir transformatorens primær- og sekundærstrøm betydelig og vi må ta hensyn til spenningsfall.
Spenningsfallet i transformatoren varierer også med type belastning. Kortslutningsresistansen og - reaktansen vil påvirke spenningsfallet individuelt. Dvs. en induktiv belastning vil ha et annerledes spenningsfall enn en ren resistiv belastning. Både det primære og sekundære spenningsfallet er tilnærmet proporsjonal med strømmen.
Spenningsfallene angis over henholdsvis kortslutningsresistans (Er), kortslutningsreaktans (Ex), og kortslutningsimpedans (Ez) ved merkestrøm som relative eller prosentuelle verdier referert til merkespenningen. Små transformatorer har større spenningsfall enn store transformatorer.
Les mer om kortslutningsstrømmer i trafo