Det med kobling av trafo er det som kalles vektorgruppe/ timetall f.eks Dyn11 (sek er 30 grader foran prim.)
Denne angir forskjellen mellom inngående til utgående spenning. Om denne ligger foran eller etter..
Dette har ikke noe med faseforskyvning å gjøre, ved ren resistiv last på sekundærsiden vil strøm og spenning følge hverandre.
Mere om vektorgruppe : http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_group
Mvh Lars