Feilsøking Asynkronmotor

Spurt 18:46 - 22.7.2008 av John Thorkildsen|Siste svar 18:25 - 28.7.2008 av tts

John Thorkildsen

Asynkron går i ca 20 min, deretter løser motorvernet seg ut termisk. Hvordan bør en gå fra for å feilsøke? Isolasjonsmåle og ohme viklingene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Bobb

Postet 18:56 - 22.7.2008
1:

Mål strømmen under drift av motoren og kontroller at den målte strømmen ikke overstiger hva som er påstemplet motorskiltet ved aktuell spenning.

Kontroller at motorvernet er stilt inn på strømmen oppgitt på motorskiltet ved aktuell spenning.

2:

Sjekk at motoren får evt. alle 3 faser og at det ikke er periodisk brudd noe sted.

tts

Postet 18:25 - 28.7.2008
Kan noen legge inn en generell feilsøkingbeskrivelse ved feilsøking på asynkronmotor 1-fas? Hva kan være galt når den ikke roterer sikkelig?