HeiJeg har lenge lurt på hva forskjellen mellom SCADA og DCS er og har hørt mange forskjellige meninger om hva forskjellene er. Forstår at det er mange forskjellige meninger rundt dette, så Jeg er rett og slett ikke sikker på hvem jeg skal tro på.
Noen som har noen bra referanser til bøker eller artikkler som går mer inn på SCADA og DCS? (Stoler ikke på wikipedia angående dette).
Hei 'Student'
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - , mens DCS - Distributed Control Systems.
Kikker vi nærmere på terminologiene inneholder SCADA termen om tilsyn (Supervisory), mens DCS inneholder termen distribuert (Distributed).
I gamle dager var alle kommunikasjonsnettverk langsomme, og sammenlignet med dagens teknologi; svært langsomme. Vi måtte derfor ha flere nivåer i datamaskin-hierarkiet. SCADA lå i det øverste nivået i datanettverk-hierarkiet. Lengre nede i datanettverk-hierarkiet hadde vi lokale DCS'er. Disse var altså distribuerte i forhold til SCADA-maskinen som lå på toppen.
SCADA-maskinen var 'hoved-sjefen', mens DCS-maskinene var 'lokale avdelings-sjefer'.
DCS hadde, forenklet sakt, den direkte kontakten med prosessutstyret, og kan sies å være prosessdrevet. SCADA, var som tidligere nevnt, et 'toppsystem' og samlet inn data fra DCS'ene. SCADA-maskinen innhentet denne DCS-informasjon mer i faste dataintervaller.
SCADA samler inn prosess-data fra DCS'ene og typisk presenterer et utvalg av denne informasjon i et kontrollrom overfor driftspersonellet på store dataskjermer. Vi sier gjerne at SCADA inneholder HMI ('Human-Machine Interface')
DCS gjør alle sine handlinger i en sekvensiell tidsstruktur. Maskinene utfører typisk avanserte regulerings- og styrefunksjoner. SCADA utfører sjelden avanserte styringsfunksjoner, men kan kombinere datainformasjon fra flere DCS'er. SCADA kan vente med å gjøre en handling før den mottar en 'trigger' slik tilbakemeldt fra en DCS.
DCS'er er i dag typisk konstruksjonen PLS'er (Programmerbar Logisk Styring), mens SCADA har en mer typisk administrativ koordinerende rolle overfor PLS'ene, samt ivaretar kommunikasjonene mot menneskene (HMI).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.