Fra TN til IT

Spurt 11:33 - 24.9.2008 av Peter|Siste svar 21:03 - 1.10.2008 av Mont

Peter

Hei, nå sitter jeg her med ett styreskap ifra ett tidligere anlegg.
Jeg skal få montere ett nytt motoranlegg, dette styreskapet har blitt brukt på ett TN anlegg, men jeg skal nå bruke det på ett IT anlegg.
Så spørsmålet er: hva må jeg ta hensyn til siden jeg bytter ifra TN til IT?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Mont

Postet 21:03 - 1.10.2008
Styreskapet består mest sannsynlig av 230V enfasekomponenter. Du trenger da bare koble hovedvernet på styreskapet i tofase.

Eventuelle motorer og trefasutstyr må kobles om eller byttes ut med 230V komponenter.

Husk at enfasevernene må byttes ut med tofasevern i og med at man skal ha vern i begge fasene (der nullederen før bare trengte en slavebryter).