Frekvensomformer i kompressorrom

Spurt 7:18 - 10.12.2008 av Tommy|Siste svar 6:51 - 16.12.2008 av Mont

Tommy

hei!

vi har en frekvensomformer idag i et kompressorrom. frekkvensomformeren styrer inn lufta på ventilasjons anlegget.
når ute temperaturen kommer under null grader celsius så skal frekkvensomformeren stoppe eller gå i minste fart!.

jeg lurer på om det går an å styre run-signalet via en temperaturføler som er på utsiden som måler temperaturen.
noen som vet hvor jeg finner en?

instillingene i frekvensomformeren er satt til å gå i minstefart ved null grader, men i stede går den opp til 30 % fart!
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Mont

Postet 6:51 - 16.12.2008
Ja. Om frekvensomformeren har inngang for lavfartssignal (fra PLS, trykknapp, fotocelle etc.) så kan du koble en helt vanlig termostat på inngangen som slår over ved en innstilt temperatur. Dermed vil frekvensomformeren styres at utetemperaturen.

Tekniske spørsmål rundt selve frekvensomformeren bør ellers bli tatt opp med produsent, da det er veldig individuelt. Kanskje det til og med finnes slikt som ekstrautstyr til akkurat din modell.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.