I forbindelse med prosjektering av motor tilkoblet frekvensomformer har jeg et spørsmål.
Slik jeg har forstått det faller krav 2 om overbeskyttelse i NEK 400 bort, ved bruk av 2 forankoblede vern(termisk rele etter sikring) / Fast tilkoblet last.
Men er det slik at de 2 måtene over gjør at vi kan se bort fra krav 2?
I mitt tilfelle går hovedstrømmen slik: 4A sikring -> Kontaktor -> Frekvensomformer med intergrert vern -> motor.
Tverrsnitt: 3x1,5mm
I mitt hode gjelder kun krav 1 i dette tilfellet.
Takker for svar.
Hei,
NEK 400:2014 433 tar for seg krav til beskyttelse av ledere mot overbelastningsstrøm. Utløsekarakteristikken for overbelastningsvernet, som skal beskytte en leder mot overbelastning, skal tilfredsstille følgende to krav:
I veiledningen til ovennevnte står det: Overbelastningsbeskyttelse innebærer ikke nødvendigvis beskyttelse av utstyr og installasjonsmateriell installert i kursen.
NEK 400 433.3.1 gir generelle bestemmelser for om overbelastningsvern kan utelates.
Vi ser på underpunkt:
b) Overbelastningsvern er ikke nødvendig for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at de er beskyttet mot kortslutning i samsvar med avsnitt 434 og at de verken har avgreininger eller stikkontakter.
Så, hvis din installasjon tilfredsstiller NEK 400:2014 433.3.1 b) og øvrige bestemmer (433.3.2 , 433.3.3 og 433.3.4) trenger ikke kursen (lederne) overbelastningsvern.
Husk også at krav 2 går fra:I2