Frekvensomformer / vern

Spurt 10:56 - 29.3.2012 av aal|Siste svar 16:15 - 30.3.2012 av Industrielektriker

aal

hei driver å kobler en tavle til ett minityr transportbånd
og lurer på div. angående frekvensomformeren og sikkerrhet




Holder det å legge Pls signalet til utgangsrelet -A1og A2-(AV/på for transportbånd) igjennom sikkerhetsrelee ..- ellr burde jeg legge tilførsel til omformer(L1,L2,L3) igjennom nødstopp.

tenker f.eks ved at utgangsreleet brenner inne etc.
vil frekvensomformerens parametere for termisk beskyttelse bbryte spenningen ved ""innebrennt kontaktor""?

finner ingen klar svar på dette


vansklig formulert :P

håper på gode svar . Takk på forhånd! :D
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Bobb

Postet 11:27 - 29.3.2012
Det kommer ann på om man risikovurderer transportbåndet til at noen kan dø osv.

Da må man velge en styring som bryter hovedstrømmen med to kontaktorer i serie på de 3 fasene ut til motor og kontroll på at ingen av kontaktorene har brent seg fast osv, dette gjøres med et sikkerhetsele.. jokab safety eller pilz etc etc.

Men ettersom du beskriver transportbåndet som miniatyr så er det vel noe som ikke er farlig? da holder det med en enklere styring, men alt avhenger av prosjekteringsansvarlig og brukere av utstyret...

a

Postet 5:59 - 30.3.2012
dvs 2 kontaktorer i serie- k1 k2.
blir rett og slett signalet fra Utgangen igjennom sikkerhetrelee k01- deretter til spole -a1k1. så fra k1spole til spole k2.

Bobb

Postet 7:47 - 30.3.2012
Styrestrømmen går gjennom sikkerhetsreleet og styrer både a1 og a2 på de to kontaktorene.

Tilbakemeldingen fra kontaktorene kan du legge i serie med reset inngangen på sikkerhetsreleet.

Så dersom en kontaktor brenner inne får du ikke resatt sikkerhetsreleet, og på den måten finner du ut at en av de to kontaktorene har brent seg fast

Industrielektriker

Postet 16:15 - 30.3.2012
Er vanlig å sette sikkerhets/nødstopp kontaktorene før frekvensomformeren.

Da kan kontaktorene brukes til flere frekvensomformere, + at EMC skal opprettholdes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.