Har en 3 fas motor som ønskes styrt av frekvensomformer.
VEB elektromotorenwerke
BDE 0530 TEIL 1972
ZG2 KMRB 90 L 4

2,2KW 230v 50HZ
Motoren har tilkoblet magnetisk brems og gir.

Når jeg kobler til frekvensomformer og prøver å starte den ved 50 hz blir den stående bare å brumme og amper trekket på omformeren stiger helt opp i 9-10A- Nom strømtrekk er ca 6A.

Bremsen er da utkoblet med DC spenning.

Hva kan være årsak til dette???
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Bobb

Postet 7:59 - 17.4.2012
Er du sikker på at de 3 fasene ut fra omformeren er koblet til de tre motorviklingene?. på en 2,2 kw er det vel normalt med 10-12 Ohm i hver vikling.

Hvis alt ser bra ut på motoren så prøv å koble motor direkte til 3-fasenettet hvis mulig.