Hei. Lurte på om du kunne forklart hva som menes med heavy duty og normal duty for frekvensomformere? Og hvordan vi finner ut hva som er behovet.
Hei Fred,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget. Jeg er ikke kjent med om det fins noen bransje-definisjoner på begrepene, og det er mulig at de ulike produsentene av frekvensomformere har sine egne assosiasjoner med begrepene "Heavy Duty" og "Normal Duty".
Min forståelse er:
1. "Heavy Duty"
Frekvensomformere, som er "Heavy Duty", er produsert med ekstra/tilleggsytelse sammenlignet med standardutgaven ("Normal Duty") av frekvensomformeren.
"Heavy Duty" er typisk designet og konstruert for å tåle ekstra kraftige påkjenninger av ytre miljøfaktorer; som for eksempel ekstreme temperaturer, fuktighet, vibrasjoner, motstandsdyktighet mot mekaniske støt, motstandsdyktig mot korrosjonsangrep etc.
"Heavy Duty" kan også være tilleggskonstruert for å gi ekstra elektrisk beskyttelse/ytelse, og for å kunne gi forbedredt signalkvalitet på motorspenningen.
2. "Normal Duty"
Med "Normal Duty" tenker jeg på en standard-utgave av frekvensomformeren. Denne er gjerne montert innendørs i et miljøkontrollert rom (stabil temperatur, tørr luft etc).
I slikt tilfeller kan produsenten gjerne konstruere frekvensomformeren ved bruk av enklere, billigere materialer/komponenter; og derfor tilby deg en frekvensomformer som er billigere enn "Heavy Duty"-varianten.
3. Hva er ditt behov?
Et godt spørsmål! Her tror jeg du må vurdere de ytre miljøpåvirkninger (temperatur-, fuktighet, vibrasjons-forhold etc). For eksempel; skal frekvensomformeren installeres innendørs eller utendørs (som ville kreve høyere IP-klasse).
Jeg foretok et Google-søk, og kom over produktet Yaskawa. Her skrives det:
Use Heavy Duty Rating for applications requiring a high overload tolerance with constant load torque, such as extruders and conveyors. Use Normal Duty Rating for applications in which the torque requirements drop along with the speed, such as fans and pumps where a high overload tolerance is not required.
Her er frekvensomformerens dreiemoment-ytelse ("Rating") i fokus. Produsenten har ulike varianter av frekvensomformeren. Det saken gjelder er hvorledes man løser dreiemomentbehovet ved ulike hastigheter (turtall) på motoren.
For eksempel, skal dreiemomentet være konstant uansett turtall (da skal vi bruke "Heavy Duty rating") eller er det OK hvis dreimomentet reduseres med økende turtall (da kan vi bruke "Normal Duty rating").
hei, og takk for en godt og raskt svar :)
Hvis jeg forstår deg rett angående heavy duty, betyr det bare at den øker momentet på rotoren ved en gitt hastighet, hvis hastigheten faller på grunn av tung last?
Vil ikke dette bety at motoren vil trekke mere strøm?
Hei Fredrik,
https://youtu.be/gpesDF6hzn4
Denne Youtube-video viser sammenhengen mellom tre parametere for den elektriske motoren:
turtall (RPM)effekt (HP)dreiemoment (utført arbeid)Vi tenker at når motoren (transportbåndet) skal ha konstant hastighet = konstant RPM, så må antall HP øke dersom dreiemoment behovet øker (for eksempel på grunn av tyngre last på transportbåndet).
For eksempel; trenger vi 20 % høyere dreiemoment, vil motoren trenge/trekke 20 % mer strøm.